frekvenční měnič
Tak jsem na měniči proklemoval svorku L2/N se svorkou PE a nyní se všechno zdá být O.K.
Jsem rád, že jste zmínili informaci o klasické rozdvojce. To že z jedné strany je fáze nalevo, ale na druhé straně napravo mě těžce udivuje. Vždyť výrobce snaad nemůže takovou blbost ani vyrobit. Pokud to je pravda, tak by asi bylo dobré, abych ten přívod k FM připojil na pevno a né na připojení do zástrčky.
Doufám, že toto téma bude ponaučením i pro ostatní ne-eliktrikáře.
Jen podotku , že bezpečnost při práci zásadně nepodcenuji, proto to zde konzultuji s Vámi.
Jsem rád, že jste zmínili informaci o klasické rozdvojce. To že z jedné strany je fáze nalevo, ale na druhé straně napravo mě těžce udivuje. Vždyť výrobce snaad nemůže takovou blbost ani vyrobit. Pokud to je pravda, tak by asi bylo dobré, abych ten přívod k FM připojil na pevno a né na připojení do zástrčky.
Doufám, že toto téma bude ponaučením i pro ostatní ne-eliktrikáře.
Jen podotku , že bezpečnost při práci zásadně nepodcenuji, proto to zde konzultuji s Vámi.
nééééééééééééééééémarkus píše:Tak jsem na měniči proklemoval svorku L2/N se svorkou PE a nyní se všechno zdá být O.K.
Jsem rád, že jste zmínili informaci o klasické rozdvojce. To že z jedné strany je fáze nalevo, ale na druhé straně napravo mě těžce udivuje. Vždyť výrobce snaad nemůže takovou blbost ani vyrobit. Pokud to je pravda, tak by asi bylo dobré, abych ten přívod k FM připojil na pevno a né na připojení do zástrčky.
Doufám, že toto téma bude ponaučením i pro ostatní ne-eliktrikáře.
Jen podotku , že bezpečnost při práci zásadně nepodcenuji, proto to zde konzultuji s Vámi.
o tří posty výš tě od totohle řešení varujeme §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
dej tam třížilovou šňuru!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Obvykle se dějí věci obvyklé. Méně často se dějí věci neobvyklé a zcela vyjímečně se dějí věci vyjímečné...
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
bože dobrej ty jsi vůl
Víš co se v tomhle případě stane, když ti upadne na té přívodní dvojlince nula?
vyser se na to a zavolej si elektrikáře, než to někoho zabije
Víš co se v tomhle případě stane, když ti upadne na té přívodní dvojlince nula?
vyser se na to a zavolej si elektrikáře, než to někoho zabije
Obvykle se dějí věci obvyklé. Méně často se dějí věci neobvyklé a zcela vyjímečně se dějí věci vyjímečné...
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
proč jsou někteří jedinci tak blbí, že kvůli padesátikoruně ušetřený za pořádnou šňuru tohle podstupují...
ach jo
no comment
ach jo
no comment
Obvykle se dějí věci obvyklé. Méně často se dějí věci neobvyklé a zcela vyjímečně se dějí věci vyjímečné...
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Masturn 40 CNC, Hermle UWF1200H CNC a pár klasik
http://www.radialengine.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autopejsek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
A jaký je teda rozdíl, když mám ofiko spojený nulák s kolíkem v zásuvce a nebo nulák s PE v měniči? Dám tam nový kabel s třemi žílami, zapojin podle vašich představ a díky zapojení zásuvky mám stejnak ten nulák s PE přímo spojený.
- Zdenek Valter
- Příspěvky: 5404
- Registrován: 9. 1. 2009, 5:16
- Bydliště: Ústí n. L.
Chlape nešťastná co to tropíš ?!!!markus píše:Tak jsem na měniči proklemoval svorku L2/N se svorkou PE a nyní se všechno zdá být O.K.
To je přesně to co je proti normě !!!
Právě že může! Proto norma říká, že všechny pohyblivé přívody musí být třívodičové!!!markus píše:Jsem rád, že jste zmínili informaci o klasické rozdvojce. To že z jedné strany je fáze nalevo, ale na druhé straně napravo mě těžce udivuje. Vždyť výrobce snaad nemůže takovou blbost ani vyrobit.
Ano, ale to pevné připojení je dle norem oprávněn zřídit pouze pracovník znalý s vyšší kvalifikací!markus píše:Pokud to je pravda, tak by asi bylo dobré, abych ten přívod k FM připojil na pevno a né na připojení do zástrčky.
Kdežto pohyblivý přívod může zapojit obecně kdokoliv
No doufám že to bude příklad odstrašující!markus píše:Doufám, že toto téma bude ponaučením i pro ostatní ne-eliktrikáře.
Dej si tam třížilovou šňůru a opravdu si pozvi někoho kdo je znalý s vyšší kvalifikací ať Ti na to dá palec, nebo Ti to připojí napevno.
Sorry ale podle toho cos tu teď napsal to tak nevypadá.markus píše:Jen podotku , že bezpečnost při práci zásadně nepodcenuji, proto to zde konzultuji s Vámi.

Hobbík - obráběč i 3D tiskař začátečník - strojní park je konečně instalován
Celo dobu se mluví o pohyblivém přívodu ,ve zdi je šance že se nic neumrdlá ,ale vzpomeň si na vrtačku a jiné spotřebiče kde jsi musel měnit šňůru protože se něco umrdlalo a přestalo to fungovat nebo se krásně ve šňůře zablesklo.markus píše:A jaký je teda rozdíl, když mám ofiko spojený nulák s kolíkem v zásuvce a nebo nulák s PE v měniči? Dám tam nový kabel s třemi žílami, zapojin podle vašich představ a díky zapojení zásuvky mám stejnak ten nulák s PE přímo spojený.
http://www.rm-reznicek.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
- Zdenek Valter
- Příspěvky: 5404
- Registrován: 9. 1. 2009, 5:16
- Bydliště: Ústí n. L.
Spojovat PE a N v měniči je proti normě - to co píšeš je tam zakázané právě proto, že pokud někdo prohodí L a N v zásuvce tak to v lepším případě zkratuje.markus píše:A jaký je teda rozdíl, když mám ofiko spojený nulák s kolíkem v zásuvce a nebo nulák s PE v měniči? Dám tam nový kabel s třemi žílami, zapojin podle vašich představ a díky zapojení zásuvky mám stejnak ten nulák s PE přímo spojený.
V tom horším se L (fáze) dostane na kostru a hrozí úraz elektrickým proudem, který se uzavírá přes kostru zařízení toho času na fázi a třeba jinou zemí přes nešťasníka který se té nafázované kostry dotýká.
Hobbík - obráběč i 3D tiskař začátečník - strojní park je konečně instalován
Jasny priklad mas hned u susedov v Rakusku. Videl si ich predlzovacky a ich zasuvky? Mozes otocit ako chces, nulak verzus faze.markus píše:Tak jsem na měniči proklemoval svorku L2/N se svorkou PE a nyní se všechno zdá být O.K.
To že z jedné strany je fáze nalevo, ale na druhé straně napravo mě těžce udivuje. Vždyť výrobce snaad nemůže takovou blbost ani vyrobit.
rocnik 1976 -stolár, trosicka uz aj strojar.
markus píše:
Tak jsem na měniči proklemoval svorku L2/N se svorkou PE a nyní se všechno zdá být O.K.
Opravdu jen zdá!!!
To, že je něco proti normě se ti zdá zbytečnost se tím řídit. Asi jsi hráč rulety. Neboj někteří i ránu elektrikou přežili. Pokud nepřežiješ tak to dopadne ještě dobře. Horší pro tebe bude až to zabije někoho z tvého blízkého okolí nebo i kamaráda a pak ti soud za zabití (vražda to nebude) napaří pár roků za zabití.
Tak jsem na měniči proklemoval svorku L2/N se svorkou PE a nyní se všechno zdá být O.K.
Opravdu jen zdá!!!
To, že je něco proti normě se ti zdá zbytečnost se tím řídit. Asi jsi hráč rulety. Neboj někteří i ránu elektrikou přežili. Pokud nepřežiješ tak to dopadne ještě dobře. Horší pro tebe bude až to zabije někoho z tvého blízkého okolí nebo i kamaráda a pak ti soud za zabití (vražda to nebude) napaří pár roků za zabití.

Krása pomíjí, blbost je věčná
- Kilovolt
- Sponzor fora
- Příspěvky: 827
- Registrován: 21. 10. 2009, 9:59
- Bydliště: Podřipák jak vyšitej!
Markusi opravdu nedělej blbosti a dej tam klasickou třívodičovou šňůru - ona norma to jednak předepisuje (a ne nadarmo-bezpečnost) a druhak ta šňůra nestojí miliony, za tu bezpečnost to fakt stojí. Teď tě to třebas jen brnělo a příště se ti to trefí do stahu srdeční komory a už ti nikdo nepomůže. A taky mí takovej pěknej strojek a na něm domršenou elektriku je ostuda.
PS:ohánět se tím, že ve zdi jsou taky jen dva dráty je taky cypovina- jednak tam není modrej (jen černej a zelenožlutej), druhak (jak už tady bylo napsáno) nehrozí poškození ukroucením.
PPS: vrtačka je celá kovová a určo má prostředky pro připojeni PE, takže se jedná o spotřebič 1 třídy a jako takovej MUSÍ mít třívodičovej přívod.
PS:ohánět se tím, že ve zdi jsou taky jen dva dráty je taky cypovina- jednak tam není modrej (jen černej a zelenožlutej), druhak (jak už tady bylo napsáno) nehrozí poškození ukroucením.
PPS: vrtačka je celá kovová a určo má prostředky pro připojeni PE, takže se jedná o spotřebič 1 třídy a jako takovej MUSÍ mít třívodičovej přívod.
Elektrika je potvora-nejni vidět a kope jak divoká mula.
"Učíme se po celý život. Až na školní léta" - Gabriel Laub
"Učíme se po celý život. Až na školní léta" - Gabriel Laub
nic proti normám, jen tak pro zamyšlení, pokud to zapojí dvojvodičově a propojí N a PE jen krátkým kabelem přímo u měniče tak pravděpodobnost že se přeruší ten krátkej pevnej drát je téměř nulová a při jakémkoliv přerušení jednoho ze dvou vodičů mu to nebude fungovat, pozná to a nic se mu nestane, pokud to zapojí správně třížilovým vodičem, který se mu natrhne a způsobí poruchu tak může nastat to že přerve jen zelenožlutou ochranu, poté nemá šanci bez měření poznat závadu a může na tom být hůř než s tou dvoužilovou variantou 

věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
- robokop
- Site Admin
- Příspěvky: 22954
- Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
- Bydliště: Praha
- Kontaktovat uživatele:
to v ktere dirce je faze a kde nulak je jen doporucene takze ty rozdvojky jsou uplne vporadku a uplne dle normy
to ze na koliku je zlutozeleny je zakon
spotrebice ktere nemaji vyssi izolaci musi mit trivodicove privody (tvuj spotrebic je zelezny tedy dle normy MUSI mit tri draty)
propojeni N a PE na menici hrube porusujes normu
kdyz ti jasne napisem duvody a jak to mas udelat a ty to udelas po svem a hrube porusis normu tak ti asi neni pomoci
driv nebo pozdeji se asi stanes vrahem a vzhledem k tomu ze tvuj budouci trestny cin je tu vcelku dokonale zdokumentovany tak si asi vyslouzis plnou sazbu
mam dojem ze si ji zaslouzis
k rasove poznamce
jo ale v tom normovanem pripade je to nestastna nahoda
v tom nenormovanem je to zabiti z nedbalosti nebo neco tak
to ze na koliku je zlutozeleny je zakon
spotrebice ktere nemaji vyssi izolaci musi mit trivodicove privody (tvuj spotrebic je zelezny tedy dle normy MUSI mit tri draty)
propojeni N a PE na menici hrube porusujes normu
kdyz ti jasne napisem duvody a jak to mas udelat a ty to udelas po svem a hrube porusis normu tak ti asi neni pomoci
driv nebo pozdeji se asi stanes vrahem a vzhledem k tomu ze tvuj budouci trestny cin je tu vcelku dokonale zdokumentovany tak si asi vyslouzis plnou sazbu
mam dojem ze si ji zaslouzis
k rasove poznamce
jo ale v tom normovanem pripade je to nestastna nahoda
v tom nenormovanem je to zabiti z nedbalosti nebo neco tak
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
neberu zabití, nezabití, normu, nenormu.. beru jen logiku věci, podle mě je to mimo normu bezpečnější
za předpokladu že společný nejdřív přivede na PE a pak propojí krátkou propojkou na N u toho měniče.. samozřejmě pouze v pevné instalaci kdy, není možné prohodit vidlici.. protože při poruše mu to prostě nebude chodit a tím poruchu pozná 


věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU