Pomoc s frekvenčním měničem Schneider ATV312HU40N4 , 4kW

kdyz nebudes vedet kam to dat tak to napis sem, admin to za tebe umisti nebo vytvori novou sekci
Odpovědět
tarvisio
Příspěvky: 289
Registrován: 25. 10. 2013, 3:11

19. 5. 2017, 3:47

Ahoj,

nenajde se tu nějaký odbodník, který rozumí frekvenčním měničům Schneider Altivar 312 ?

Mám tento měnič ATV312HU40N4 , 4kW a je tam zádrhel v tom, že při zastavování se motor úplně nezastaví a měnič hlásí, že je už zastavený, tedy se dá do stavu rdY - ready.
Motor má na sobě asi 100 kg zátěž, takže se ještě asi minutu točí než se úpně zastaví doběhem. Tento problém bych chtěl odstanit, ale zatím jsem na to nepřišel jak.
Rampy byly vyzkoušeny všechny co tam jsou k dispozici v nastavení.

Nastavení je tak, že se sepne vstup, měnič má rozjezd 60 sekund na 25 Hz. Ty drží pokud má signál na vstup. Jakmile vstup odpadne, tak má zase 60 sekund na dojezd do nuly.
Při bržení motoru se na displeji kde se zobrazují Hz zobrací asi při 8 Hz stav dCB a potom už je měnič zase ready.

Projel jsem všechny návody a vyzkoušel různe varianty nastavení, ale žádná změna.

Díky za pomoc.
Luboš
Uživatelský avatar
robokop
Site Admin
Příspěvky: 22954
Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

19. 5. 2017, 7:50

Hadam ze tohle bez snimace nepujde
V nizkych otackach uz nefunguje vektor
Zkus jeste zvednout napeti na spodku charakteristiky co to udela
Tj aby pro 0Hz nebylo 0V ale treba 20V
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
tarvisio
Příspěvky: 289
Registrován: 25. 10. 2013, 3:11

9. 6. 2017, 7:10

Pokusil jsem se udělat ještě nějaké přenastavení, ale bez výsledku.

Máme ještě měnič 1-fázový ATV12 na 1,5 kW motor a tam hned od továrního nastavení brzdí motor až do zastavení bez problémů.
Je tam motor asi z roku 1955 a bez problému :D
Na tom je asi taky něco kolem 100 kg závaží.

Kdyby to nebyl tak drahý měnič tak ho vyměním za jinou značku.
Uživatelský avatar
packa
Příspěvky: 7043
Registrován: 7. 2. 2007, 6:42
Bydliště: Královehradecký kraj

9. 6. 2017, 9:38

máš k tomu manual ? dej ho sem podle mě tam máš někde nastavené min otáčky které měnič bere jako ready hodnotu . což je vlastně správně .
pokud bude manual tak ti vytipnu parametry a ty mi je sem hodíš a dáme to do kupy .
tarvisio
Příspěvky: 289
Registrován: 25. 10. 2013, 3:11

10. 6. 2017, 10:19

Tady jsou ty manuály.

Programovací
http://www2.schneider-electric.com/reso ... 385_03.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Instalační
http://all-electro-tech.com/wp-content/ ... LL_PDF.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Odpovědět