Ahoj,
nenajde se tu nějaký odbodník, který rozumí frekvenčním měničům Schneider Altivar 312 ?
Mám tento měnič ATV312HU40N4 , 4kW a je tam zádrhel v tom, že při zastavování se motor úplně nezastaví a měnič hlásí, že je už zastavený, tedy se dá do stavu rdY - ready.
Motor má na sobě asi 100 kg zátěž, takže se ještě asi minutu točí než se úpně zastaví doběhem. Tento problém bych chtěl odstanit, ale zatím jsem na to nepřišel jak.
Rampy byly vyzkoušeny všechny co tam jsou k dispozici v nastavení.
Nastavení je tak, že se sepne vstup, měnič má rozjezd 60 sekund na 25 Hz. Ty drží pokud má signál na vstup. Jakmile vstup odpadne, tak má zase 60 sekund na dojezd do nuly.
Při bržení motoru se na displeji kde se zobrazují Hz zobrací asi při 8 Hz stav dCB a potom už je měnič zase ready.
Projel jsem všechny návody a vyzkoušel různe varianty nastavení, ale žádná změna.
Díky za pomoc.
Luboš
Pomoc s frekvenčním měničem Schneider ATV312HU40N4 , 4kW
- robokop
- Site Admin
- Příspěvky: 22954
- Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
- Bydliště: Praha
- Kontaktovat uživatele:
Hadam ze tohle bez snimace nepujde
V nizkych otackach uz nefunguje vektor
Zkus jeste zvednout napeti na spodku charakteristiky co to udela
Tj aby pro 0Hz nebylo 0V ale treba 20V
V nizkych otackach uz nefunguje vektor
Zkus jeste zvednout napeti na spodku charakteristiky co to udela
Tj aby pro 0Hz nebylo 0V ale treba 20V
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
Pokusil jsem se udělat ještě nějaké přenastavení, ale bez výsledku.
Máme ještě měnič 1-fázový ATV12 na 1,5 kW motor a tam hned od továrního nastavení brzdí motor až do zastavení bez problémů.
Je tam motor asi z roku 1955 a bez problému
Na tom je asi taky něco kolem 100 kg závaží.
Kdyby to nebyl tak drahý měnič tak ho vyměním za jinou značku.
Máme ještě měnič 1-fázový ATV12 na 1,5 kW motor a tam hned od továrního nastavení brzdí motor až do zastavení bez problémů.
Je tam motor asi z roku 1955 a bez problému

Na tom je asi taky něco kolem 100 kg závaží.
Kdyby to nebyl tak drahý měnič tak ho vyměním za jinou značku.
máš k tomu manual ? dej ho sem podle mě tam máš někde nastavené min otáčky které měnič bere jako ready hodnotu . což je vlastně správně .
pokud bude manual tak ti vytipnu parametry a ty mi je sem hodíš a dáme to do kupy .
pokud bude manual tak ti vytipnu parametry a ty mi je sem hodíš a dáme to do kupy .
Tady jsou ty manuály.
Programovací
http://www2.schneider-electric.com/reso ... 385_03.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Instalační
http://all-electro-tech.com/wp-content/ ... LL_PDF.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Programovací
http://www2.schneider-electric.com/reso ... 385_03.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Instalační
http://all-electro-tech.com/wp-content/ ... LL_PDF.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;