ten graf pre X vyzerá jak čmáranica od Pollocka

Každopádne, i keď nie som žiaden expert na mechaniku, na základe ako-tak použitelnej časti tých grafov (F1000, velmi okrajovo aj F2000) vyzerá, že to mechanika stroja má už zjavne nahnuté (ako aj X, tak aj Y). Y je viac-menej jasný, tam je tá pomerne velká nelinearita evidentná. Pri X-ku to vyzerá na iný druh problému, no chcelo by to väčšie rozlíšenie, lebo z tej pár pixlovej čmáranice môže človek nanajvýš tak veštiť

Či tieto neduhy budú hlavným pôvodcom tvojho problému si ale netrúfam tvrdiť - minimálne k tomu nemalou mierou prispievajú

Overvoltage na Z-ku by som asi neriešil - pri bežnom používaní by to nemalo robiť problémy. Každý pohon má svoje limity, a jednoducho to pri tej rýchlosti už nedokázal v rámci limitov ubrzdiť. Prípadne trochu dolaď zrýchlenia. Podľa grafu vyzerá to Z-ko najlepšie - a to s výrazným odstupom.
PS: Motory na X a Y sú rovnaké? Či na Y je silnejší?