Mex píše: ↑21. 9. 2019, 8:36
Charon píše: ↑21. 9. 2019, 8:30
r4cv píše: ↑21. 9. 2019, 6:17
... pôvodne som plánoval 4-drát a v pomocnom rozvádzači prizemniť a rozdeliť na 5.
No fuj! Nyslím že i u vás platí, že 4drát jen při opravě, jinak všude 5drát!!!
Tak pokud by to v rozvaděči ještě před dílnou v rámci pevné kabeláže solidně přizemnil, tak by to taky šlo.
Tou 5-drátovou instalací jsem myslel všechno od toho zemnícího bodu dál. Jestli bude na vstupu do objektu nebo až na začátku dílny, to záleží jak to bude mít natahané. Z distribučního vedení k němu půjde jen 4-drát.
Ahoj je to slovickareni, ale prizemneni norma nezna. Pospojeni se zakladovym paskem ano, a pripousti jen jeden bod rozdeleni na pe a n. Za tim uz se nesmi nikdy potkat. Samo ze od elmeru to 4x, skonci to v hlavnim rozvadeci, faze na hlavnim vylinaci, pen na siňě, zde dojde k rozdeleni a pak uz jen 5 drat, chranice atd. Musis mit HUBku, nejlepe mimo rozvadec, kam dotahnes pase, drat ze zakladove site, propojis na pen v rozvadeci aspon 16kou a sem pospojis zžl dratem,licnou aspon 4kou, lip 6kou vsechny stroje. Pak te to nezabije a projde revizi, kolaudaci a tak dale.
Jinak by to chtelo mit projemt, revizak by ho mel stejne vyzadovat.
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak