ako realizovať rozvody v dielni

Mex
Příspěvky: 10287
Registrován: 6. 2. 2014, 10:29

21. 9. 2019, 8:36

Charon píše: 21. 9. 2019, 8:30
r4cv píše: 21. 9. 2019, 6:17 ... pôvodne som plánoval 4-drát a v pomocnom rozvádzači prizemniť a rozdeliť na 5.
No fuj! Nyslím že i u vás platí, že 4drát jen při opravě, jinak všude 5drát!!!
Tak pokud by to v rozvaděči ještě před dílnou v rámci pevné kabeláže solidně přizemnil, tak by to taky šlo.
Tou 5-drátovou instalací jsem myslel všechno od toho zemnícího bodu dál. Jestli bude na vstupu do objektu nebo až na začátku dílny, to záleží jak to bude mít natahané. Z distribučního vedení k němu půjde jen 4-drát.
r4cv
Příspěvky: 2740
Registrován: 8. 12. 2009, 8:32
Bydliště: Topoľčany

21. 9. 2019, 8:58

Ok, musim pozriet ako som spravil ten rozvadzac. Pripadne prerobim (opat).
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 5468
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

22. 9. 2019, 6:46

Mex píše: 21. 9. 2019, 8:36
Charon píše: 21. 9. 2019, 8:30
r4cv píše: 21. 9. 2019, 6:17 ... pôvodne som plánoval 4-drát a v pomocnom rozvádzači prizemniť a rozdeliť na 5.
No fuj! Nyslím že i u vás platí, že 4drát jen při opravě, jinak všude 5drát!!!
Tak pokud by to v rozvaděči ještě před dílnou v rámci pevné kabeláže solidně přizemnil, tak by to taky šlo.
Tou 5-drátovou instalací jsem myslel všechno od toho zemnícího bodu dál. Jestli bude na vstupu do objektu nebo až na začátku dílny, to záleží jak to bude mít natahané. Z distribučního vedení k němu půjde jen 4-drát.
Ahoj je to slovickareni, ale prizemneni norma nezna. Pospojeni se zakladovym paskem ano, a pripousti jen jeden bod rozdeleni na pe a n. Za tim uz se nesmi nikdy potkat. Samo ze od elmeru to 4x, skonci to v hlavnim rozvadeci, faze na hlavnim vylinaci, pen na siňě, zde dojde k rozdeleni a pak uz jen 5 drat, chranice atd. Musis mit HUBku, nejlepe mimo rozvadec, kam dotahnes pase, drat ze zakladove site, propojis na pen v rozvadeci aspon 16kou a sem pospojis zžl dratem,licnou aspon 4kou, lip 6kou vsechny stroje. Pak te to nezabije a projde revizi, kolaudaci a tak dale.
Jinak by to chtelo mit projemt, revizak by ho mel stejne vyzadovat.
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
r4cv
Příspěvky: 2740
Registrován: 8. 12. 2009, 8:32
Bydliště: Topoľčany

12. 11. 2023, 9:09

Po dlhšej dobe mám opäť otázku, ako správne spraviť pripojenie kompresoru (brúsky, sústruhu...)
prívod z rozvádzaču je káblom CYKY 5G4.
na kompresore je mäkký kábel 4G4
na stene pri kompresore ich potrebujem spojiť. v prípade servisu bude treba vypnúť prívod elektriny do stroja. Z toho mi vychádza, že by som mal použiť vypínač na stenu v krabici alebo zásuvku. cena hovorí v prospech zásuvky. bude to OK?
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 5468
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

12. 11. 2023, 12:41

Zásuvka ok, ty kabely 5krát a 4krát už ne. Prostě pokud máš už pětižilový rozvod, musíš upravit všechny stroje taky na pětižílu, jediná vyjímka je, když to má jen 3f motor tak modrej nikam nedáš
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 5468
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

12. 11. 2023, 1:17

No a taky když má stroj trafo na nějakou svojí ovladačku z 400V na 24, 48,110,220... tak nemusíš
Na hobíka to asi jde...
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber a tak
r4cv
Příspěvky: 2740
Registrován: 8. 12. 2009, 8:32
Bydliště: Topoľčany

12. 11. 2023, 3:30

Charon píše: 12. 11. 2023, 12:41 Zásuvka ok, ty kabely 5krát a 4krát už ne. Prostě pokud máš už pětižilový rozvod, musíš upravit všechny stroje taky na pětižílu, jediná vyjímka je, když to má jen 3f motor tak modrej nikam nedáš
To je jasne. Ten 4 žilový planujem vymeniť, treba tam aj odbočku na sušičku na 230V.
Odpovědět