elektro trash (původně Klimbíkova vrtačka Jihokov V13)

fotky našich strojů, aneb co máme doma
Uživatelský avatar
filla
Příspěvky: 3523
Registrován: 1. 12. 2013, 12:55
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

18. 6. 2020, 9:42

shaolin píše: 18. 6. 2020, 7:55
xener píše: 16. 6. 2020, 5:15

ja som na chalupe natiahol do pivnice 5 x 2.5 a mam tam z toho 2x 16A pre zasuvky + 1x6A na svetla a jeden vodic este v zalohe keby bolo treba
To mi trochu nedáva zmysel... takže máš dve zásuvky a jedno svetlo, ktoré majú každá svoju fázu , ale iba jeden spoločný nulák. Takže pri plnom zaťažení ti cez ten nulák pôjde 38A...???
Z toho rezervného vodiča urob ešte jeden nulák nech to máš vyvážené.

Ešte jedna vec - je dobré na konce izolácie vodiča , ktorý farabne nesedí s používaním, namotať pásku príslušnej farby aby si v budúcnosti vedel na čo ho používaš. V tvojom prípade teda ten modrý omotaj zelenožltým.
to se fakt zivis elektro?
"do řiti se řítíme, ani o tom nevíme.."
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 6033
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

18. 6. 2020, 9:57

RaS píše: 18. 6. 2020, 9:19 nicméně i tak je to v rozporu s normou.. nemůžeš jeden 5ti žilovej kabel rozdělit na víc jednofázovejch okruhů (pokud tedy není za tím 5ti žilovým rozvodem rozvaděč a vše rozděleno.. )
Ahoj vsak pise ze tam ma plku, chranic a jistice az v pivnici, takze spravne
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber.. propagator www.atreon.cz
Uživatelský avatar
shaolin
dezinfo trol
Příspěvky: 1258
Registrován: 11. 9. 2011, 7:17

18. 6. 2020, 11:41

picom píše: 18. 6. 2020, 8:42 Proudy se sčítají vektorově! Takže nulákem nepoteče nikdy víc než 16A.
Pokud budeš odebírat za všech fází třeba 16A tak nulákem nepoteče nic
Tak toto ešte viac nerozumiem ... prosím vysvetli mi to ...
toto čo píšeš platí asi pre trojfázový odber ale snáď nemôže pre tri samostatné zásuvkové obvody-snáď to čo tečie fázou, musí tiecť aj nulákom --
"Pokud budeš odebírat za všech fází třeba 16A tak nulákem nepoteče nic" - keby som mal tri rovnaké zapnuté 230V vrtačky zapojené každú na inú fázu, tak nulákom nepôjde nič? čiže nulák by bol zbytočný? tomu by som rád porozumel prosím.

Charon - niesom elektrikár, niečo som sa o tom naučil, stále sa učím a to prelepovanie farby mi raz vravel jeden známy elektrikár - keď už musíš takéto veci robiť, tak to aspoň označ, aby niekoho náhodou nezabilo, ...
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll :)
Uživatelský avatar
filla
Příspěvky: 3523
Registrován: 1. 12. 2013, 12:55
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

18. 6. 2020, 11:58

u stridaveho proudu se periodicky strida proud s napetim, periody jednotlivych fazi jsou vzajemne posunuty o 120st., coz znamena, ze nulakem tece proud vuci kazde fazi se strida s periodami fazi
"do řiti se řítíme, ani o tom nevíme.."
RaS
Příspěvky: 8572
Registrován: 26. 3. 2009, 9:12
Bydliště: Úvaly

18. 6. 2020, 12:01

ty tři fáze jsou vůči sobě posunuté.. a mění s frekvencí 50Hz svoji amplitudu.. no a pokud sečteš tři sinusovky stejné hodnoty tak výsledek je nula..
pro představu si představ 2 sinusovky.. když jde jedna nahoru do maxima tak druhá jde do minima a v součtu 0..
věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 6033
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

18. 6. 2020, 12:07

No kdyz vemu tvuj priklad s tremi vrtackami, ano po N vodici nepotece nic pokud budou vrtadla stejna. Ono tem elektronum je celkem sumak jestli jsou tri vinuti v jednom motoru nebo ve trech vedle sebe a prekvapive jim to nevysvetlis. Najdi si zaklady elektrotechniky pro prvak ucnaku, tam je teorie slusne vysvetlena.
Preznacovani vodicu sice norma umoznuje, ale treba zelenozlutej nesmis nikdy. Tvuj znamy ma sice pravdu, ale ne tak docela, viz minula veta.
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber.. propagator www.atreon.cz
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 6033
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

18. 6. 2020, 12:14

RaS byl jsi rychlejší
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber.. propagator www.atreon.cz
xener
Příspěvky: 854
Registrován: 2. 3. 2019, 12:48

18. 6. 2020, 12:17

RaS píše: 18. 6. 2020, 9:19 nicméně i tak je to v rozporu s normou.. nemůžeš jeden 5ti žilovej kabel rozdělit na víc jednofázovejch okruhů (pokud tedy není za tím 5ti žilovým rozvodem rozvaděč a vše rozděleno.. )
jak nemozem? fakt to ide, vyskusaj si :)

usetril som jeden 3fazovy istic v pivnici z ktoreho by som potom rozvadzal do 1f obvodov. vo vysledku je to v poriadku a este aj funguje
Uživatelský avatar
Sajmon
Příspěvky: 467
Registrován: 13. 1. 2017, 10:49

18. 6. 2020, 12:22

chlapi zaparazituju na vaší diskuzi.
neco podobneho jsem vcera resil v praci.
5zil dva zasuvkove okruhy jeden na svetla prublem je nula (modry vodic), sdruzeny obvod.
Zapojeni neni zivot ohrozujici ale muze vzniknout ujma na majetku.
Pokud se nula vyhreje nebo uvolni muze dojit ke zniceni spotrebicu zapojenych v zasuvkach na dvou okruzich, pry tam potece odhadem 300-310V prepetove ochrany zarizeni jsou do 250V

prosim o vysvetleni pokud je to pochopitelné z mého příspěvku.

Díky.
xener
Příspěvky: 854
Registrován: 2. 3. 2019, 12:48

18. 6. 2020, 12:29

ked sa ti nulak uvolni tak budes mat prd v okruhu, maximalne ta 240 potrasie ked sa dotknes fazy a budes dobre uzemneny.
tych 400V ziskas len ked miesto modreho pouzijes druhu fazu , co sa velmi pravdepodobne nestane uvolnenim alebo prerusenim nulaku

este nepises ci mas PEN alebo PE
romanf
Příspěvky: 692
Registrován: 27. 6. 2019, 10:11
Bydliště: Bratislava - okolie

18. 6. 2020, 12:35

on ten Shaolin môže mať kúúúsok pravdu AK :
tie 3 L prívody na začiatku kŕmiš z jednej fázy (nemáš dôvod ale mohlo by to tak byť) , tak vo výsledku by tým nulákom skutočne tieklo tých 16+16+6 či koľko máš tie ističe.

Piaty vodič by som osobne použil tak ako sa má tzn 3fázy, nulák a zem
Uživatelský avatar
Sajmon
Příspěvky: 467
Registrován: 13. 1. 2017, 10:49

18. 6. 2020, 12:43

xener píše: 18. 6. 2020, 12:29 ked sa ti nulak uvolni tak budes mat prd v okruhu, maximalne ta 240 potrasie ked sa dotknes fazy a budes dobre uzemneny.
tych 400V ziskas len ked miesto modreho pouzijes druhu fazu , co sa velmi pravdepodobne nestane uvolnenim alebo prerusenim nulaku

este nepises ci mas PEN alebo PE
psal jsem 5žil - 3fáze; nula a zem, jestli se nepletu oznaceni je PE.
nejsem elektrikar jen neco malo vim - abych to upresnil.

ta nula se mi neuvolni an spotrebici a v rozvadeci... takhle mi to vysvetloval revizak, ze muze dojit ke tniceni zarizeni, jelikoz tam bude vetsi napeti
xener
Příspěvky: 854
Registrován: 2. 3. 2019, 12:48

18. 6. 2020, 12:59

P ako faza
E ako zem
N ako nula

PEN= 3 alebo 5 vodicov
PE = 2 alebo 4 vodice - nula a zem je spolocna

ten tvoj kataastroficky scenar moze nastat ked na prvom okruhu pride k priamemu prepojeniu fazy a nulaku , cim by druha faza narazila cez nulak na druhu fazu , takze by tam velmi malu chvilu bolo 400V, kym by to chranic nezhodil
RaS
Příspěvky: 8572
Registrován: 26. 3. 2009, 9:12
Bydliště: Úvaly

18. 6. 2020, 1:16

xener píše: 18. 6. 2020, 12:17
RaS píše: 18. 6. 2020, 9:19 nicméně i tak je to v rozporu s normou.. nemůžeš jeden 5ti žilovej kabel rozdělit na víc jednofázovejch okruhů (pokud tedy není za tím 5ti žilovým rozvodem rozvaděč a vše rozděleno.. )
jak nemozem? fakt to ide, vyskusaj si :)

usetril som jeden 3fazovy istic v pivnici z ktoreho by som potom rozvadzal do 1f obvodov. vo vysledku je to v poriadku a este aj funguje
nevím jak to máš, bez obrázku to každej může myslet upně jinak...
to že něco funguje neznamená, že je to v souladu s normou...
věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
Uživatelský avatar
filla
Příspěvky: 3523
Registrován: 1. 12. 2013, 12:55
Bydliště: Brno
Kontaktovat uživatele:

18. 6. 2020, 1:36

xener píše: 18. 6. 2020, 12:29 ked sa ti nulak uvolni tak budes mat prd v okruhu, maximalne ta 240 potrasie ked sa dotknes fazy a budes dobre uzemneny.
tych 400V ziskas len ked miesto modreho pouzijes druhu fazu , co sa velmi pravdepodobne nestane uvolnenim alebo prerusenim nulaku

este nepises ci mas PEN alebo PE
zapomel jsi na kirchhoffuf zakon
Odpovědět

Zpět na „naše mašinky“