Selic píše: ↑16. 2. 2021, 1:03
OompaLoompa píše: ↑16. 2. 2021, 12:39
Cjuz píše: ↑15. 2. 2021, 9:50
A u kvalitních měničů (MX2) je to naopak, už leta používáme 5,5kw měniče na 7,5kw motory se 100% zatížením a trvalým provozem.
Výrobce to regulérně dovoluje, je na to i nastavení a proudově ještě rezerva.
Prepáč, ale to je nezmysel

"100% zatížení a trvalý provoz" totiž znamená
záťažový profil S1, resp.
režim CT
kde pre tebou spomínaný
3G3MX2-A4055 samotný výrobca špecifikuje max. kapacitu
5.5kW
buď ten motor nie je
7,5kW pre S1 (ale napr. S4, či S6), alebo to máte zle nastavené v meniči, alebo ten menič prevádzkujete mimo špecifikácií,
alebo všetko dokopy
pre
režim VT (variabilná záťaž s dočasným preťažením) by tých 7,5kW bolo v rámci špecifikácií
Nesmysl to není, je potřeba se podívat do specifikací. Třeba Siemens má v přehledu uvedeno, že měnič 5,5kW ke dimenzován na přetížitelnost 150procent po nějakou dobu, a pokud se člověk spokojí jen s rezervou přetížitelnosti 110procent (třeba ventilátor nebo čerpadlo), tak může připojit motor 7,5kW. Ty kW jsou udány pro normální motor 1500otáček 400V 50Hz.
Ta diskuse se tady už vede poněkolikáté. Hodně záleží co od toho budeš chtít.
Zrovna jedu už asi třetí týden práci na malinkém soustruhu. Na vřetenu je měnič 3G3MX2-A2022-E který má specifikaci 2,2 kW trvalého zatížení. Na něm je pověšen motor 1,1 kW 2800 ot s přídavným chlazením. Má připojen brzdný odpor.
Ta práce je v rytmu roztočit na 6000 ot - asi 1,5sec obrábění - zabrzdit na 500 ot // výhoz kusu a čištění upínače // cca 1,5 sec - zastavit - výměna kusu asi 1,5 sec. Takže každých 6 sec roztočit na 120 Hz a zabrzdit.
Ventilátory měniče ho nestačí uchladit a fučí do něj 120 Sunon. Odpor jsem dal mimo rozvaděč a fučí na něj další ventilátor. Ten měnič je úplně nadoraz ! Bez toho přídavného ventilátoru to po 20 min odpíská na přehřátí. // v dílně je +-20° //
Dneska už i do takhle malých strojů dávám měnič s napájením 400 V protože ta jedna fáze to už moc nedává.
V prakticky stejném stroji je Fuji // taky skvělý // a takováhle raubířina je na něj taky moc. Pro ty měniče je spíš problém to brždění a pokud chceš aby to odsýpalo je třeba je předimenzovat.
Pokud to máš na jednou týdně zapnout, hodinku něco šudlat a brždění ze 120Hz za 3,5 sec tak je to asi jedno.