Zdar.
Má niekto takýto FM? SEW 1,5kw. Potreboval by som ho spínať a regulovať externe.
Je funkčný, beží s ním 1,5kw asynchroňák. Neviem kam pripojiť káble a potom ho aj dakde preprogramovať na ext. spínač a potenciometer. Dík za každú radu!
Riadenie FM ext. potenciometrom
-
Thomeeque
- Příspěvky: 9649
- Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
- Bydliště: Mimo ČR
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
-
Lada302
- Příspěvky: 106
- Registrován: 21. 10. 2009, 5:36
Manuál už mám, som elektrolaik, bez fachmana kto pozná daný typ FM sám nedokážem. 
-
Lada302
- Příspěvky: 106
- Registrován: 21. 10. 2009, 5:36
Ale kápnul si na to.Thomeeque píše: ↑14. 10. 2021, 1:09 Zkus https://download.sew-eurodrive.com/down ... 964810.pdf
Kapitoly 4.21.1 a 9.9
-
Lada302
- Příspěvky: 106
- Registrován: 21. 10. 2009, 5:36
-
Thomeeque
- Příspěvky: 9649
- Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
- Bydliště: Mimo ČR
Dolní vypínač to enabluje, horní roztáčí (podle popisků z tvého obrázku). S11 musí být nastavený na Volty (viz tvůj obrázek). Ale ještě budeš muset asi upravit nějaké parametry, to teď nemám čas zkoumat..
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
-
Lada302
- Příspěvky: 106
- Registrován: 21. 10. 2009, 5:36
V klidu, nesúrim na to. Aspoň, že začínam byť v obraze. Dík.
(S11/AI11 = +10V je podľa ich manuálu už factory setting)