Propojení motoru a měniče.

ostatní motory, vřetena, regulace, snímaní otáček a jiné
Uživatelský avatar
Thomeeque
Příspěvky: 9314
Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
Bydliště: Mimo ČR

15. 2. 2025, 12:42

nemo píše: 15. 2. 2025, 12:37 Píši z mobilu, tak to občas vypadá děsně.
V pohodě.

https://www.levne-elektromotory.cz/doku ... _fl320.pdf
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
nemo
Příspěvky: 504
Registrován: 8. 9. 2008, 7:31
Bydliště: Kralupy N.Vltavou

15. 2. 2025, 12:46

Ano, z obchodu zapojili ještě externí ovládání, vypnout, zapnout a potenciometr na otáčky.
Není vedení jako vedení.
nemo
Příspěvky: 504
Registrován: 8. 9. 2008, 7:31
Bydliště: Kralupy N.Vltavou

15. 2. 2025, 12:48

Měli to udělat komplet, abych s tím nemusel manipulovat, zaplatil jsem a teď to musím nějak dodělat za ně.
Není vedení jako vedení.
nemo
Příspěvky: 504
Registrován: 8. 9. 2008, 7:31
Bydliště: Kralupy N.Vltavou

15. 2. 2025, 12:50

PE je uzemnění?
Není vedení jako vedení.
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 6012
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

15. 2. 2025, 12:59

nemo píše: 15. 2. 2025, 12:50 PE je uzemnění?
Neni, je to ochranný vodic
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber.. propagator www.atreon.cz
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 6012
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

15. 2. 2025, 1:01

Poslechni Jeníčka a nech si to zapojit od nekoho kdo má ánung co robí
A má to za 10 minut o s kafem :mrgreen:
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber.. propagator www.atreon.cz
nemo
Příspěvky: 504
Registrován: 8. 9. 2008, 7:31
Bydliště: Kralupy N.Vltavou

15. 2. 2025, 1:02

no nic jiného nezbude...
Není vedení jako vedení.
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 6012
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

15. 2. 2025, 1:03

nemo píše: 15. 2. 2025, 1:02 no nic jiného nezbude...
Nemam problem, ale nejedu, takže praha
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber.. propagator www.atreon.cz
Uživatelský avatar
Thomeeque
Příspěvky: 9314
Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
Bydliště: Mimo ČR

15. 2. 2025, 1:07

nemo píše: 15. 2. 2025, 12:50PE je uzemnění?
Neznám přesnou terminologii, ale prostě u motoru musiš kromě UVW ještě zapojit PE svorku (kostru motoru), tj. pro připojení motoru potřebuješ 4-žilový kabel (jako PE se dá možná použít stínění, pak by ti stačily 3 žíly, ale to nevím jestli je úplně košer).

nemo píše: 15. 2. 2025, 12:48 Měli to udělat komplet, abych s tím nemusel manipulovat, zaplatil jsem a teď to musím nějak dodělat za ně.
Njn, asi nějaké nedorozumnění..?

A jak si to teda přesně představuješ, páčku pro změnu směru nebo třetí čudlík pro rozjíždění druhým směrem nebo jak? Budeš upravovat ten kontroler nebo kupovat nový?
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
nemo
Příspěvky: 504
Registrován: 8. 9. 2008, 7:31
Bydliště: Kralupy N.Vltavou

15. 2. 2025, 1:10

asi připojit externí přepinač, pokud to pújde. Jinak počítám se čtyřžilovým kabelem.
Není vedení jako vedení.
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 6012
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

15. 2. 2025, 1:16

Manual číst nebudu, ale standartní je sada tří tlačítek FW, stop, REW nebo přepínač směru, start, stop
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber.. propagator www.atreon.cz
nemo
Příspěvky: 504
Registrován: 8. 9. 2008, 7:31
Bydliště: Kralupy N.Vltavou

15. 2. 2025, 1:19

Ano, reverz tam chybí. Možná pujde do vývodů X2. Jinak tři fáze na pravo do silových zdířek a jeden na levo do PE.
Není vedení jako vedení.
nemo
Příspěvky: 504
Registrován: 8. 9. 2008, 7:31
Bydliště: Kralupy N.Vltavou

15. 2. 2025, 1:20

Snad seženu elektrikáře.
Není vedení jako vedení.
Uživatelský avatar
Thomeeque
Příspěvky: 9314
Registrován: 30. 1. 2012, 10:20
Bydliště: Mimo ČR

15. 2. 2025, 1:42

nemo píše: 15. 2. 2025, 1:19 Ano, reverz tam chybí. Možná pujde do vývodů X2.
Z manuálu bych skoro řekl, že nelze dát X# vstupu funkci přepínání směru. Můžeš tam dát přepínač, který bude přepínat, jestli tlačítko pro chod posílá signál do X1 nebo X2 a tím měnit jeho funkci (roztočit dopředu / roztočit dozadu), přepnutí neovlivní aktuální směr otáčení, pokud se bude motor už točit.

nemo píše: 15. 2. 2025, 1:19 Jinak tři fáze na pravo do silových zdířek a jeden na levo do PE.
👍
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
nemo
Příspěvky: 504
Registrován: 8. 9. 2008, 7:31
Bydliště: Kralupy N.Vltavou

15. 2. 2025, 2:08

Jj.diky, uvidíme co vymyslí elektrikář.
Není vedení jako vedení.
Odpovědět