oprava zdroja
r4cv> tak to u nas urcite ne. Tech 241VAC je asi 400m od trafa, ve stejnou chvili hned u trafa je 244VAC, na samote u vysilace asi 2km daleko je porad 240VAC. Monitoruju to zaroven, prenasim LoRa a loguju.
TOS S28, DIY CNC, Holzmann ZS-40HS, Prusa Mk3s+MMU2s, Bambu X1C Combo
Důvod je daleko jednodušší, vyšší napětí, vyšší spotřeba, takže i víc peněz.
Akorát v dnešní době spínaných zdrojů to už tak nefunguje...
Ale krapet k věci. Rozsah fázového napětí v síti je v intervalu 208 - 254V (desetiny pominu) Kdo je blíž ke zdroji (trafostanici) má napětí přes 240V, aby na konci smyčky i při plným zatížení sítě bylo kolem 230V.
Dnes ale přichází docela problém s FVE, je jich hodně, ale i malý výkon trochu přizvedne napětí v síti kvůli impedanci sítě, to je prostě matematika.
Ano na DTS jde regulovat napětí odbočkami, bejvá jich 5 a výchozí nastavení je na 3, hodně montážních firem to tak nechá a jak se stanice zapne, nikdo už to nemění.

Ale krapet k věci. Rozsah fázového napětí v síti je v intervalu 208 - 254V (desetiny pominu) Kdo je blíž ke zdroji (trafostanici) má napětí přes 240V, aby na konci smyčky i při plným zatížení sítě bylo kolem 230V.
Dnes ale přichází docela problém s FVE, je jich hodně, ale i malý výkon trochu přizvedne napětí v síti kvůli impedanci sítě, to je prostě matematika.
Ano na DTS jde regulovat napětí odbočkami, bejvá jich 5 a výchozí nastavení je na 3, hodně montážních firem to tak nechá a jak se stanice zapne, nikdo už to nemění.
dnes sa mi podarilo opravu ukončiť. recevier ide, muzika v dielni bude.
zdroje a kondenzátory boli v poriadku. dokonca mi jeden z nich mal po 2 dňoch od vybratia z dosky taký náboj, že mi odpálil meráčik na súčiastky. tak bol aj modrý dym.
porucha bola nakoniec niekde v pospojovaní pracovnej zeme. je tam oddelená (nie je to v schéme) pracovná zem koncákov od signálovej zeme vstupu a tu sa mi spravil rozdiel potenciálov 5V. samozrejme koncák vyrobil jednosmerné napätie a ochrana chránila.
išiel som na to od konca - najprv koncové tranzistory, potom budič a napokon sa rozoberaní a skladaním ten prechodový odpor odstránil a už to ide.
cvičenie proti demencii týmto ukončujem.
zdroje a kondenzátory boli v poriadku. dokonca mi jeden z nich mal po 2 dňoch od vybratia z dosky taký náboj, že mi odpálil meráčik na súčiastky. tak bol aj modrý dym.
porucha bola nakoniec niekde v pospojovaní pracovnej zeme. je tam oddelená (nie je to v schéme) pracovná zem koncákov od signálovej zeme vstupu a tu sa mi spravil rozdiel potenciálov 5V. samozrejme koncák vyrobil jednosmerné napätie a ochrana chránila.
išiel som na to od konca - najprv koncové tranzistory, potom budič a napokon sa rozoberaní a skladaním ten prechodový odpor odstránil a už to ide.
cvičenie proti demencii týmto ukončujem.

- Zdenek Valter
- Příspěvky: 5394
- Registrován: 9. 1. 2009, 5:16
- Bydliště: Ústí n. L.
Gratuluji ! Dobrá práce!
Hobbík - obráběč i 3D tiskař začátečník - strojní park je konečně instalován