Jak udržet elektroniku při výpadku sítě
Jestli to nelze rozpojit a rozdělit, tak potřebuje (kolik kW ?) víc výkonu = víc peněz
)

No jak to mam jinak popsat


SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber.. propagator www.atreon.cz
Na začátku s tvrdil, že tam nemůže být zdroj. Pak tam prdni tohle a k tomu baterku a zdroj
https://allegro.cz/produkt/menic-napeti ... 2848223665
https://allegro.cz/produkt/menic-napeti ... 2848223665
Ehm... Charone, je ti jasné, že tímhletím tvým fimfárem jsi se zařadil po bok největších exotů co se na tomhle fóru někdy na něco ptali ???
No a co s tim ? Ja to přežiju

Když máš za zákazníka vědce, kterej presne vi co chce, akorat nevi jak to chce a ma protichudne požadavky, ale tys mu tech zarizeni vyrobil za x let celkem dost, takze to po tobě zkratka chce... Těžko mu tak můžu nasrat dvacet 2,5 kVA online upsek

A jsou to vědci, ne elektrikáři, voni i k tlačítkům start/stop potřebovali manual

SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber.. propagator www.atreon.cz
Mě je to jasný, takhle provozujeme v práci bezvýpadkový napájení o výkonech od 4 do 30 kW (baterie 28 - 48kW), moduly jsou právě 2,5kVA a je jich v racku dle potřeby. Píšu to proto, že UPS nechtěl. Ale je to pak raketa.
Pokud je důležitý udržet na silovině stejnou fázi (úhel) jako na měření, chápu proč ani tohle řešení ne. Byť si to hlídá fázi na střídavině po výkyvu se modul po přivedení napětí na vstup opět fázuje a to se právě nemusí líbit vědcům..
Proto jsem navrhl i řešení se setrvačníkem, kde moment setrvačníku těch pár stovek milisekund vykreje, ale musel by se točit na synchronním motoru, odhaduji do 1000W... Ale takový malý komerčně asi nesežene, muselo by se to navrhnout a odzkoušet.
Neměl by být, požadavek na začatku...jenicek píše: ↑7. 10. 2025, 6:27 Na začátku s tvrdil, že tam nemůže být zdroj. Pak tam prdni tohle a k tomu baterku a zdroj
https://allegro.cz/produkt/menic-napeti ... 2848223665
Tohle určo splňuje CE ( teda China Export jo

SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber.. propagator www.atreon.cz
To byla moje prvni reakce na požadavek, sakra opravte si napajeni baráku, nebo to řešte centralně... To ma smysl. Ale na to nedostanou grant, čili prašule...Jiří M píše: ↑7. 10. 2025, 6:50Mě je to jasný, takhle provozujeme v práci bezvýpadkový napájení o výkonech od 4 do 30 kW (baterie 28 - 48kW), moduly jsou právě 2,5kVA a je jich v racku dle potřeby. Píšu to proto, že UPS nechtěl. Ale je to pak raketa.
Pokud je důležitý udržet na silovině stejnou fázi (úhel) jako na měření, chápu proč ani tohle řešení ne. Byť si to hlídá fázi na střídavině po výkyvu se modul po přivedení napětí na vstup opět fázuje a to se právě nemusí líbit vědcům..
Proto jsem navrhl i řešení se setrvačníkem, kde moment setrvačníku těch pár stovek milisekund vykreje, ale musel by se točit na synchronním motoru, odhaduji do 1000W... Ale takový malý komerčně asi nesežene, muselo by se to navrhnout a odzkoušet.
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber.. propagator www.atreon.cz
Ok, takže už víme co chceš. 25W - mrňavý (na DIN lištu ?)- solidně udělaný (ne PRC/CE). To asi běžně není nebo jsem to prostě neviděl. Popravdě, málokdy je vyžadován tak malý výkon na 230V. Jestli chceš, můžem Ti to s kolegou postavit. Kolik toho chceš kusů ? 

možná - spíš určitě by tak krátký výpadek vyřešil malý frekvenční měnič nastavený na 50hz měnič třeba : download/file.php?id=185649&mode=view
viewtopic.php?t=37838&start=2055
viewtopic.php?t=37838&start=2055
Takže když vypustím nesmysly z úvodního dotazu a srozumitelně to zformuluji:
Hledáš UPS pro zálohování 25W po dobu min. jednotek sekund? Nebo je tam ještě něco jiného?
Napiš jak rychle to musí být přeplé a kolik je cenový strop.
Offline UPS koupiš od cca 3,5k bez DPH.
Hledáš UPS pro zálohování 25W po dobu min. jednotek sekund? Nebo je tam ještě něco jiného?
Napiš jak rychle to musí být přeplé a kolik je cenový strop.
Offline UPS koupiš od cca 3,5k bez DPH.
Jestli jsou na tom připojený vědecký přístroje, tak ty obvykle s off-line UPSkama nekamaráděj. To přepínání relátkem je pro ně dlouhý. Je potřeba aspoň line-interactive UPSka, nebo onlinová. Obě dodávaj proud průběžně, L-I část výkonu ze sítě, část z baterek, ale tím, že je okruh s baterkou pořád připojený a aktivní, tak reakce - dorovnání napájecího napětí je okamžitá.
Minimální velikost UPS je v podstatě daná velikostí baterie, a to bývá 12V/7Ah. Nicméně pořád jsem nepochopil, jak/proč/zda tam chce dát upsku-neupsku.