Jednofázový asynchronní motor 1.5kW s kondenzátorem
Ahoj,
jak se chová takový motor při zapnutí, je to něco, co se dá používat v běžné síti nebo to vyžaduje speciální typ jištění či něco podobného?
Dík, T.
jak se chová takový motor při zapnutí, je to něco, co se dá používat v běžné síti nebo to vyžaduje speciální typ jištění či něco podobného?
Dík, T.
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
to je dnešní trend, čerpadla, pily atd.. všechno nacpat jednofázově s kondíkem, přívod do baráku 1 fázi a 1fázovou FVE.. pak se nemusíš trápit s optimalizací
to sem přišlo s USA a když je to s USA tak to musí být dobré 
věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
Jednofázový asynchronní motor s kondikem může mít dvě provedení :
S rozběhovým relé // odstředivé na hřídeli //. Ten kondik ti posune 2 fázi // aby se motor rozběhl na správnou stranu // a pak ji odpojí.
Druhé provedení má kondik trvale připojený - pak má hlavní a pomocné vinutí. Má horší účinnost a menší výkon při stejné velikosti jako 3f provedení.
Pak je zapojení "na prase" a to je třífázový motor s rozběhovým kondikem. Sníží se výkon i účinnost. Není to dobré pro motory nad 0,5 kW - ty už by mohly shořet.
Každý asynchron // i 3 f // má při rozběhu výrazně větší odběr. U toho jednofázového to musí zvládnout ta jedna fáze. Je to tedy spíše pro menší výkony a občasné použití.
S rozběhovým relé // odstředivé na hřídeli //. Ten kondik ti posune 2 fázi // aby se motor rozběhl na správnou stranu // a pak ji odpojí.
Druhé provedení má kondik trvale připojený - pak má hlavní a pomocné vinutí. Má horší účinnost a menší výkon při stejné velikosti jako 3f provedení.
Pak je zapojení "na prase" a to je třífázový motor s rozběhovým kondikem. Sníží se výkon i účinnost. Není to dobré pro motory nad 0,5 kW - ty už by mohly shořet.
Každý asynchron // i 3 f // má při rozběhu výrazně větší odběr. U toho jednofázového to musí zvládnout ta jedna fáze. Je to tedy spíše pro menší výkony a občasné použití.
Tento je ještě Made in Yugoslavia, takže nevim, jak je to s vlivem z USA, každopádně jsem ke svému překvapení před chvílí zjistil, že se stejný typ stále vyrábí (motor zatím nemám, koukám na inzerát, je tam jediná fotka a štítek je na hraně čitelnosti, ale myslím, že to sedí) a existuje k němu pěkný data sheet. Podle něj je to typ pouze s běhovým kondenzátorem a nic speciálního k připojení či jištění tam zatím nevidím.
Dík, T.
Dík, T.
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
nemyslím tím, že je motor z USA, ale ta myšlenka všechno cpát na jednu fázi
v USA je obvyklé tahat do baráku jednu fázi
samozřejmě je dobré mít tu možnost připojit to i někam "na chatu" kde je jednofázový rozvod, spíš mě vadí, že toho je čím dál tím víc a rozšiřuje se to i do výkonejch spotřebičů, např koupíš novou indukční desku, troubu a ona je jednofázová (někdy je to rozdělené i na 2) s příkonem klidně 4kW
v USA je obvyklé tahat do baráku jednu fázi
samozřejmě je dobré mít tu možnost připojit to i někam "na chatu" kde je jednofázový rozvod, spíš mě vadí, že toho je čím dál tím víc a rozšiřuje se to i do výkonejch spotřebičů, např koupíš novou indukční desku, troubu a ona je jednofázová (někdy je to rozdělené i na 2) s příkonem klidně 4kW
věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
Tak mne jako laika napada, jestli do toho nehodi vidle po case hasici - az jim to bude vic zahorovat ...
Jako se ted zacinaji omezovat kvuli smejdackem elektrokolobezkam vsechna elektrokola a elektrokolobezky v metru ... az na vyjimky ...
Kostka těžko vysvětlí úsečce, natož bodu, že život má i jiné dimenze než má ten jejich ...
Já ti rozuměl, myslel jsem to tak, že nevím, jak moc se nechali tehdy v Jugošce ovlivňovat trendy z USA podle hesla "když je to z USA tak to musí být dobré" případně jestli to sedí časově. To je fuk. Já to chci na samodomo pásovou brusku pro sebe, pojede v průměru 5 minut za den, takže efektivitu netřeba hrotit, jen bych nerad, aby to při zapínání vyráželo jističe nebo dělalo jinou neplechu. Takto výkonný 1f asynchron tu ještě nemáme (nejvíc 750W na kompresoru), tak se ptám, na co se připravit. Novou varnou desku jsem mimochodem nedávno zapojoval švagrové, měla uvedeno 1f a 3f zapojení. Pro 1f se měla použít nějaká propojka. Švagrová tam má přivedené pouze dvě fáze, zapojil jsem dvě bez propojky a funguje to taky, doteď nevím, v jakém módu
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
já nedávno měnil desku taky a už je jen jednofázová, žádné propojky tam nejsou
jenže když se nad tím pozastaví revizák tak nastává problém:
obvyklá situace je, že lidi mají kabel 5x2,5 jištěnou 3x16A k troubě, ta CYKYna ve zdi má proudovou zatižitelnost jednoho vodiče cca 20A (samozřejmě snese mnohem víc)
pak koupíš novou troubu a ona je jednofázová a chce 1x20A nebo 1x25A a co většina lidí udělá, vymění jistič a víc neřeší místo toho aby byla pořád 3fázová plotýnky rozhozené do fází s odběrem třeba max 10A na fázi.. nikdo nebude měnit kabely
jenže když se nad tím pozastaví revizák tak nastává problém:
obvyklá situace je, že lidi mají kabel 5x2,5 jištěnou 3x16A k troubě, ta CYKYna ve zdi má proudovou zatižitelnost jednoho vodiče cca 20A (samozřejmě snese mnohem víc)
pak koupíš novou troubu a ona je jednofázová a chce 1x20A nebo 1x25A a co většina lidí udělá, vymění jistič a víc neřeší místo toho aby byla pořád 3fázová plotýnky rozhozené do fází s odběrem třeba max 10A na fázi.. nikdo nebude měnit kabely
věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
Tome, je dobře, že to studuješ. V tabulce co jsi připnul je uvedeno, že rozběhový proud může dosáhnout 33A (Ik/In), ale to bude při zátěži. Bruska určitě nebude mít tak těžký rozběh. Při provozu si motor vezme 10A.
Jistič charakteristiky B má magnetickou spoušť 3-5x In (10A jistič vypne do 0,4s při proudu 30-50A), C potom 5-10x In..
Takže bych se nebál jako předřazený jistič dát C10, nebo by měla vydržet i B16.
Unifikace na 1f síť k nám přichází spíš z Francie, mají stejné napětí, frekvenci.. na začátku ulice mají trafo například z 10/0,4kV a hlavní jistič před elektroměrem i 80A, průřezy šílený.. ale je to levnější.
(u nás distribuce dovolí připojení v jedné fázi max 25A). 3f přívod je pouze pro velké dílny, stodoly, provozy...
Jistič charakteristiky B má magnetickou spoušť 3-5x In (10A jistič vypne do 0,4s při proudu 30-50A), C potom 5-10x In..
Takže bych se nebál jako předřazený jistič dát C10, nebo by měla vydržet i B16.
Unifikace na 1f síť k nám přichází spíš z Francie, mají stejné napětí, frekvenci.. na začátku ulice mají trafo například z 10/0,4kV a hlavní jistič před elektroměrem i 80A, průřezy šílený.. ale je to levnější.
Aha! Chápu, bezva, díky moc za vysvětlení! Jdu pánovi zavolat, jestli to je ještě k mání.Jiří M píše: ↑12. 1. 2026, 2:37 Tome, je dobře, že to studuješ. V tabulce co jsi připnul je uvedeno, že rozběhový proud může dosáhnout 33A (Ik/In), ale to bude při zátěži. Bruska určitě nebude mít tak těžký rozběh. Při provozu si motor vezme 10A.
Jistič charakteristiky B má magnetickou spoušť 3-5x In (10A jistič vypne do 0,4s při proudu 30-50A), C potom 5-10x In..
Takže bych se nebál jako předřazený jistič dát C10, nebo by měla vydržet i B16.
mimooborová naplavenina • kolowratský zázrak™ • NPS • GCU • HirthCalc • ncDP.ino
Pokud je možnost, pak je daleko lepší použít 3 fázový motor. Je mnohem spolehlivější, o momentové charakteristice ani nemluvím. Jednofázový motor s kondenzátorem je vždy jen náhražka. Horší, ale zato méně spolehlivá, mohu-li parafrázovat Cimrmana.Thomeeque píše: ↑12. 1. 2026, 4:41Aha! Chápu, bezva, díky moc za vysvětlení! Jdu pánovi zavolat, jestli to je ještě k mání.Jiří M píše: ↑12. 1. 2026, 2:37 Tome, je dobře, že to studuješ. V tabulce co jsi připnul je uvedeno, že rozběhový proud může dosáhnout 33A (Ik/In), ale to bude při zátěži. Bruska určitě nebude mít tak těžký rozběh. Při provozu si motor vezme 10A.
Jistič charakteristiky B má magnetickou spoušť 3-5x In (10A jistič vypne do 0,4s při proudu 30-50A), C potom 5-10x In..
Takže bych se nebál jako předřazený jistič dát C10, nebo by měla vydržet i B16.
Nějakej 1f motorek okolo 1,5kW mám doma taky. Měl jsem ho jako náhradní k panímámě na cirkulku, páč měla jen 1f v bytě. No teďka má akumulačky a do nich už dřevo nepotřebuje.
Tak kdybys Tome nebo někdo jinej potřeboval, tak je k mání.
Tak kdybys Tome nebo někdo jinej potřeboval, tak je k mání.