Řízení frekvenčního měniče přes par. port
-
pavelb
- Příspěvky: 196
- Registrován: 23. 11. 2007, 11:01
- Bydliště: Prostějov
Ahoj, potřeboval bych poradit. Mám vyvedeno pro řízení měniče osum výstupú a potřebuju je převést na napětí 0-10V. Nevíte prosím někdo o levném nebo jednoduchém převodníku D/A.
-
PBr
- Příspěvky: 1040
- Registrován: 16. 6. 2007, 8:21
- Bydliště: Slovensky Grob
dalo by sa pouzit zapojenie R-2R, ale vzhladom na to, ze par. port nie je na kazdom PC rovnaky, radsej by som pouzil nejaky integrovany 8 bitovy DAC, napr. AD7524.
-
robokop
- Site Admin
- Příspěvky: 23436
- Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
- Bydliště: Praha
jeste bych se predem zeptal jak to mas osetrene v software ???
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
-
pavelb
- Příspěvky: 196
- Registrován: 23. 11. 2007, 11:01
- Bydliště: Prostějov
software si dělám sám takže není problém. LPT mám rozšířéné na 4*8 výstupú ,8 na krokáče, spojky a brzdu vřetene, 8 na čerpadlo, kúň a nožová hlava, 8 na měnič ,8 rezerva. Používám menič Danffos má vstupy pro 8 frekvenčních žádostí ale 4 kw je málo. Podařilo se mi sehnat menic ABB 5,5 kW ale má zadávání frekvence pouze napětím 0-10V.
-
RadekCX
- Příspěvky: 622
- Registrován: 14. 7. 2006, 10:12
- Bydliště: Č.Budějovice
pokud si SW delate sam tak bych tam povesil tranzistor a za nej integracni clanek a na LPT posilal PWM
RadekCX
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
-
pavelb
- Příspěvky: 196
- Registrován: 23. 11. 2007, 11:01
- Bydliště: Prostějov
Neví co přesně znamená PWM předpokládám že myslíte posílat impulzy dané frekvence na 1 pin LPT. Softwérově to jde ale s problémama to bych nedelal nic jiného nez hlidal frekvenci stačí že to musim delat krokáčúm. Spíš jsem mel představu zadat na výstup rychlost a do další zmeny se k tomu nevracet.
-
prichy
- Příspěvky: 762
- Registrován: 29. 7. 2006, 11:05
- Bydliště: Sokolov
pavelb: DAC prevodnik a pred nej posuvny registr s latch?....na netu bych tipnul uz neco takoveho bude.
Prichy
-
RadekCX
- Příspěvky: 622
- Registrován: 14. 7. 2006, 10:12
- Bydliště: Č.Budějovice
to neni treba - delaji se prevodniky primo s seriovym vstupem - shodou okolnosti jsem minuly tyden dost vybiral DAC a tak je jich skoro vetsina (ja shanel paralel) - doporucuji se tazateli kouknout na http://www.analog.com/en/subCat/0,2879, ... 5F,00.htmlprichy píše:pavelb: DAC prevodnik a pred nej posuvny registr s latch?....na netu bych tipnul uz neco takoveho bude.
a jen si vybrat.
Veci od Analogu dodava zde v CR Amtek.
RadekCX
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
-
robokop
- Site Admin
- Příspěvky: 23436
- Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
- Bydliště: Praha
jojo to je lepsi nez se zbytecne pripravit o piny
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
-
pavelb
- Příspěvky: 196
- Registrován: 23. 11. 2007, 11:01
- Bydliště: Prostějov
Děkuji všem za rady. Zkusim zapojení r-2r pro mne bude asi nejschúdnější.