Měření polohy stolu, misto pocitani kroku na motoru

RCR
Příspěvky: 72
Registrován: 22. 7. 2007, 2:16
Bydliště: Lázně Bohdaneč

11. 2. 2008, 9:56

PBr píše:Pozri
www.newall.com/,
je to uplne pecka princip merania, samozrejme aj cena je bombova :)
Dalsi sposob je
www.balluf.de
ceny takisto su silne...
A co takhle Limat.
LIMAT v.o.s.
Českobrodská 36
190 11 Praha 911-Běchovice
Tel./fax: 281 932 977
E-mail: limat@limat.cz
GPS:
50st 04min 53.331vteř N
14st 35min 53.424vteř E


Viděl jsem a znám v praxi nemá to chybu
RCR
PBr
Příspěvky: 1002
Registrován: 16. 6. 2007, 8:21
Bydliště: Slovensky Grob
Kontaktovat uživatele:

12. 2. 2008, 6:13

ake maju ceny?
RCR
Příspěvky: 72
Registrován: 22. 7. 2007, 2:16
Bydliště: Lázně Bohdaneč

12. 2. 2008, 6:50

Když jsem to poptával kolegovy tak tvrdil že na to co to umi jsou velmi dobří.Já jsem s chlapama na Limatu strávil několik hodin a to co produkují se mi velmi líbilo.Ale prý prodávají velmi dobře v zahraničí a u nás o nich nikdo skoro neví.Kolega v Německu Limat zná a je paradoxem tvrzení že to je jejich firma.
Doporučuji zavolat a zeptat se-z vlastní zkušenosti vím že nekoušou.Nezapomenout na přípravu délek na jaké to chcete,
RCR
PetrNC
Sponzor fora
Příspěvky: 423
Registrován: 19. 6. 2007, 7:32
Bydliště: Náchodsko

12. 2. 2008, 8:22

Od LIMATu mám na frézce odměřování třetím rokem. Osy jenom X a Y a jako zobrazovací jednotku MAXI 2. Funguje spolehlivě i v zimě ( garáž ) a hlavně to využívám na "přesné" rozvrtávání děr a jako děličku. Z vlastní zkušenosti musím říci, že s tím odměřováním vzroste produktivita práce v porovnání s normálním odečítáním na noniusu.
RCR
Příspěvky: 72
Registrován: 22. 7. 2007, 2:16
Bydliště: Lázně Bohdaneč

12. 2. 2008, 8:32

Znám jedinou nevýhodu Limatu.To jsou majitelé.Mají dost akademických titulů
ale to že je třeba dělat byznys dost dobře nechápou.To je ta jejich vědecká povaha.

Dovoluji si konstatovat prostě jednoduchou zkušenost s nimi-perfektně vyvinuté ,perfektně funkční tak proboha proč by jsme běhaly okolo prodeje,ten kdo chce super kvalitu za rozumné peníze si nás najde.

Doba kdy nebylo a pečlivě se hledalo je fuč a dnes se spoustou schitů na každém rohu se smrtelník těžko orientuje a přece nemůžeme být každý ve všem odbormíkem.
RCR
Uživatelský avatar
Fox_VK
Příspěvky: 19
Registrován: 15. 2. 2008, 9:08
Bydliště: Vsetín
Kontaktovat uživatele:

15. 2. 2008, 9:10

Napadlo mně takové šílené řešení ala Natžený odporvý drát jako dělič a z vozíku snímací hrot. a k tomu AD převodník. Ale to by se do toho muselo valit tak 1000V ...
Teoretik...
Uživatelský avatar
robokop
Site Admin
Příspěvky: 22921
Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

15. 2. 2008, 9:18

a co prechodovy odpor?
cistota atd..
tyhle merici odpory prodava muj ucitel ze stredni a jsou skoro stejne drahe jako opticka pravitka
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
Uživatelský avatar
Fox_VK
Příspěvky: 19
Registrován: 15. 2. 2008, 9:08
Bydliště: Vsetín
Kontaktovat uživatele:

15. 2. 2008, 4:14

Mysle jsem klasický kantalák z GME-čka :wink:
Potom je tu ještě 10+ti otáčkový potenciometr.

Ale tady ty odporová varinaty připadájí v úvahu tak na stroji s pracovními rozměry 100x100x100mm
Teoretik...
Uživatelský avatar
robokop
Site Admin
Příspěvky: 22921
Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

15. 2. 2008, 4:29

tusim na cvut meli tohle reseni pouzite u jednoho experimentu
meli osetrene odchylky vlivem prechodaku a chodilo to naramne

pocitej ale ze by to chtelo celkem drahej A/D prevodnik alespon 14 bitu pro tech 100mm

ale neni to nic neresitelneho
akorat je treba napsat dobrej program pro zpracovani tech dat a prevodu na kvadraturni signal
a pak je tu problem vyuziti
mach to neumi vyuzit
kam s tim?
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
Radek
Příspěvky: 46
Registrován: 1. 9. 2006, 8:28
Bydliště: Vysoké Mýto
Kontaktovat uživatele:

15. 2. 2008, 8:21

Da se to udelat i tak, ze to prechodaky nemaji sanci ovlivnit. Nepouzije se promeny odpor, ale potenciometr. Jsou zapojeny oba konce odporoveho dratu (privadi se na ne napeti odvozene od reference A/D prevodniku. Je tu problem ale s elektromotorickym napetim na kontaktu a s rusenim. Videle jsem to nekde obejite tim, ze se menila polarita a snad i napeti. A A/D prevodnk ten muze byt ve forme A/D aproximacniho prevodniku - tj. ve forme D/A prevodniku a navazaneho komparatoru. Preci jen merime z hlediska elektroniky temer staticky signal. CNC masina nema zas tak rychle zrychleni, resp. spis rychlost ten aby D/A prevodnik s prehledem nemohl pohyb sledovat. D/A prevodniky porovnatelne presnosti jsou rozhodne levnejsi nez A/D.
Naposledy upravil(a) Radek dne 16. 2. 2008, 7:21, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
robokop
Site Admin
Příspěvky: 22921
Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

16. 2. 2008, 8:01

a co proste jen merit vice hodnot a zprumerovat (resp prumer poloviny namerenych mensich hodnot)
treba by ta chyba byla prijatelna a reseni jednoduche softwarove
naroky na a/d prevodnik ale rostou
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
Uživatelský avatar
RadekCX
Příspěvky: 622
Registrován: 14. 7. 2006, 10:12
Bydliště: Č.Budějovice
Kontaktovat uživatele:

16. 2. 2008, 8:30

nevim v cem je problem - 16b AD prevodnik se 100ksps co pouzivam v meteostanicich chodi v 1LSB a stoji v kusovce 560Kc i s postovnym - tedy nic co nelze zaplatit

mimoto novy Profistep ma volne analogove vstupy vyvedene na svorkovnici a mohl by tedy merit i takto zpetnovazebne - jen ty procesory co tam budou osazene maji jen 10b rozliseni - musel by se vybrat nejaky lepsatejsi
RadekCX
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
Uživatelský avatar
robokop
Site Admin
Příspěvky: 22921
Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

16. 2. 2008, 8:35

no tak z toho udelej AC servo
protoze v tu chvili to nic jineho nebude :)
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
Uživatelský avatar
RadekCX
Příspěvky: 622
Registrován: 14. 7. 2006, 10:12
Bydliště: Č.Budějovice
Kontaktovat uživatele:

16. 2. 2008, 8:54

celej Profistep nebyl delany jen jako bezny driver - je to samostatna ridici jednotka a nekolika analogovyma a digitalnima vstupama - ridici signal nemusi byt vubec klasicky STEP a DIR - muze to byt uplne klidne napetovy signal, ktery se pomeruje proti nejakemu ziskanemu ze zpetne vazby

s jinym FW to muze klidne vetrat skleniky na zaklade teploty :shock:
RadekCX
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice
Uživatelský avatar
robokop
Site Admin
Příspěvky: 22921
Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

16. 2. 2008, 8:59

to by nebylo marne udelat z toho servo
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
Odpovědět

Zpět na „Zacinam stavet a nevim jak na to“