trojfazove 200V vreteno a frekvencny menic
-
Radek-B
- Příspěvky: 2137
- Registrován: 13. 9. 2006, 11:09
- Bydliště: V:Karlovice
Vektor neni vsemocny, rozhodne ne v celem rozzsahu otacek, tu cesta take nevede. Vretenove menice s vlastnim PID (vstup z cidel skutecnych otacek) mivaji velmi casto elektronickou prevodovku.
Tj. ze pri pozadavku na nizke konstatni otacky s velkym momentem se prepnou do jineho typu rizeni.
RADEK
Tj. ze pri pozadavku na nizke konstatni otacky s velkym momentem se prepnou do jineho typu rizeni.
RADEK
modernizace/repase CNC strojů a zařízení
automatizace/konstrukce
automatizace/konstrukce
-
PBr
- Příspěvky: 1040
- Registrován: 16. 6. 2007, 8:21
- Bydliště: Slovensky Grob
Myslis, ze by to malo ist aj na motor s polovicnym Un? Po spusteni v rezime "n" sa menic spraval uplne divne, displej preblikaval, s motorom trhalo. Kupili sme aj tieneny kabel k tomu, vobec to nepomohlo.
Klasicky motor na 400V siel na prvy sup bez akychkolvek problemov - sice len nejaky 2kw, ale fungovalo to.
Klasicky motor na 400V siel na prvy sup bez akychkolvek problemov - sice len nejaky 2kw, ale fungovalo to.
-
robokop
- Site Admin
- Příspěvky: 23436
- Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
- Bydliště: Praha
no to je otazka, ten menic si neco meri a tim zjistuje polohu a jestli je tam motor na polovicni napeti nemusi se domerit
jen spekuluju ale rozhodne bych jeste zkousel a nevzdaval to
v nejhorsim pripade by to pak znamenalo asi koupi vretenoveho motoru s odpovidajicim menicem
jen spekuluju ale rozhodne bych jeste zkousel a nevzdaval to
v nejhorsim pripade by to pak znamenalo asi koupi vretenoveho motoru s odpovidajicim menicem
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
-
Radek-B
- Příspěvky: 2137
- Registrován: 13. 9. 2006, 11:09
- Bydliště: V:Karlovice
Vas vretenovy motor neni klasicky 3F asynchro, pro to to nejde. Spis nez menit motor za klasicky cimz si rozhodne prilis nepomuzete v nizkych otackach, bych poridil menic co umi AC servo. A budete mit zachovanou puvodni funkcnost .
RADEK
RADEK
modernizace/repase CNC strojů a zařízení
automatizace/konstrukce
automatizace/konstrukce
-
PBr
- Příspěvky: 1040
- Registrován: 16. 6. 2007, 8:21
- Bydliště: Slovensky Grob
Hmm, a aky je to teda typ motoru? Ja cely cas zijem v tom ze je to klasicky asynchronak. Urcite to nie je nic synchronne.
-
Radek-B
- Příspěvky: 2137
- Registrován: 13. 9. 2006, 11:09
- Bydliště: V:Karlovice
Ma stitek ? Urcite pak budeme chytrejsi.
RADEK
RADEK
modernizace/repase CNC strojů a zařízení
automatizace/konstrukce
automatizace/konstrukce
-
PBr
- Příspěvky: 1040
- Registrován: 16. 6. 2007, 8:21
- Bydliště: Slovensky Grob
-
robokop
- Site Admin
- Příspěvky: 23436
- Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
- Bydliště: Praha
je to klasicky asynchronak s nestandardnimi parametry
ten servomenic by to resil ale ktery na 5.5kW pri 200V aby mel otevrene parametry motoru a byl kompatibilni s encoderem a byla nejaka jistota ze to fat bude fungovat protoze s temahle podminkama to nemusi byt levny spas
a jako loterie to je dost vysoka sazka
ten servomenic by to resil ale ktery na 5.5kW pri 200V aby mel otevrene parametry motoru a byl kompatibilni s encoderem a byla nejaka jistota ze to fat bude fungovat protoze s temahle podminkama to nemusi byt levny spas
a jako loterie to je dost vysoka sazka
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
-
PBr
- Příspěvky: 1040
- Registrován: 16. 6. 2007, 8:21
- Bydliště: Slovensky Grob
No jo, vyzera to dost biedne ked tak nad tym uvazujem. Za 500e take nehrozi ani z ebay. Som cakal viac od toho altivaru. Este asi sa pohram s tym vektorovym riadenim, potom uvidime.
-
robokop
- Site Admin
- Příspěvky: 23436
- Registrován: 10. 7. 2006, 12:12
- Bydliště: Praha
rozhodne v tomhle smeru vyzkousej co muzes
ja se taky takhle jednou spalil
ja se taky takhle jednou spalil
Vsechna prava na chyby vyhrazena (E)
-
Radek-B
- Příspěvky: 2137
- Registrován: 13. 9. 2006, 11:09
- Bydliště: V:Karlovice
To nepude, kdyz uz bych to chtel necim nahrazovat tak aby to fungovalo jako drive sel bych asi do Yaskawa rady VARISPEED 626.
Ten motor se umi chovat jako servo , svou konstrukci rozhodne neni jako klasicky AC.
RADEK
Ten motor se umi chovat jako servo , svou konstrukci rozhodne neni jako klasicky AC.
RADEK
modernizace/repase CNC strojů a zařízení
automatizace/konstrukce
automatizace/konstrukce