Sice nemám s plazmou žádné zkušenosti ale odrušováním se občas zabývat musím.
Napsal bych tu pár zásad které vhodné dodržovat
Zemění (ukostření) se provádí mnoha způsoby. Pro vyšší kmitočty je lepší mnohabodové uzemění, pro nižší jednobodové. Většinou se používá hybridní. Zemění není spojení zeměného zažízení s ochranným kolíkem v zásuvce PE. Toto nemá skoro žádný efekt a často je spíše ku škodě. Ochranný vodič v přívodu je dlouhý a velmi slabý a rušení se přenáší vzájemně mezi všemi vodiči.
Správné zemění se provádí vodičem alespoň 4mm2 lépe více. Zemění má být uzeměno tedy spojeno se zemí. To znamená využívat vodovodních a otopných soustav (těžko někdo bude doma vyrábět v zemi zemnič)
U počítačů bývá zemění problém, často se právě zemí přenáší do nich rušení proto je vhodné PC spojovat se zemí přes zemní tlumivku (cca 1mH) která veškeré nebezpečné kmitočty pro PC potlačí.
Stínění se v 99% uzemňuje na obou koncích. Samotné provedení musí být velmi pečlivé, nelépe použít objímku přes samotné stínění (pokud nemáme speciální průchodku). Pokud je vedení delší je vhodné přizemňovat i po cestě.
Signálové vedení které používá napěťové úrovně je velmi snadné zarušit (LPT). Je nutné takové vedení používat co nejkratší, nejlépe žádné.
Pro vedení signálů by se mělo používat ideálně proudových signálů. Tuto podmínku splňuje optočlen (oddělovací desky) zde často zmiňovaný. Pokud je ale napájen ze snadno zarušitelného zdroje a je spojena zem mezi rušícím a rušeným zařízením často to nemá požadovaný efekt.
Souběh kabelů. I velmi dobré odrušovací filtry strácí smysl pokud jsou kabely vstupu a výstupu v souběhu i krátkém. Rušení se velmi snadno vyzařuje a opět přijímá. Vzdálenosti pro oddělení se udávají v metrech a pokud tedy vedete napájení pro PC a plazmu vedle sebe, nebo máte zapojené v jedné prodlužce již nic dalšího nepomůže.
Není filtr jako filtr. Jsou stovky druhů filtrů určených pro nějaké použití ale nefungující na jiné.
Sebelepší filtr instalovaný v napájení počítače nemá smysl pokud děravé větrací otvory ve skříni PC otočíme směrem ke zdroji rušení. Jedna malá díra snižuje útlum o jednotky dB a to síto co je u PC používáno může snížit útlum o desítky dB.
Potom při dostatečně silném rušení (což zapájení oblouku je) může být rušená přímo deska PC vzduchem nikoliv po kabelu. Tedy rušící a rušené zařízení ideálně zavřít do ocelového rozvaděče.
Udělal bych následující opatření.
Stůl, vedení, plazmu pečlivě pospojovat vodičem alespoň 4mm2. (připojit na pravou zem, vodovod, topení)
Na toto pospojování připojit i drivery a napájení pro drivery prohnat přes filtr TSK 622 (není podmínka pokud drivery nemají s rušením problém)
Drivery budou mít vstupy optočleny a ty bych propojil NESTÍNĚNÝM ! ethernetovým kabelem s výstupy na oddělovací desce. (vzdálenost omezit do cca 2m)
Řídící počítač propojit se síťovým napětím přes filtr TSK 623 a zemění přes tlumivku cca 1-5mH.
Zásadní je že PC nebude nikde spojeno se zemí než přes tlumivku, nesmí se spojovat ani PE vodič v napájecím kabelu. Ten se samozřejmě spojí se zemí a "bednou" PC a ochrana před nebezpečným dotykem zůstane plně zachovaná přes zemní tlumivku. Tlumivka se dá provizorně nahradit sekundárním vinutím nějakého většího transformátoru.
Samozřejmě nejlepší je rušení změřit, ale to je na dlouhé lokty.
PS: odrušit se dá i tohle
https://sites.google.com/site/cjuzzujc/ ... esla-velky takže provoz asi 15m od servrovny na jedné síti nevadí. (důležitých je těch i těch 15m)