Stránka 2 z 2

Re: Indukční snímače - rušení

Napsal: 1. 1. 2016, 1:47
od Mex
Jak už napsali jiní, tak:
- zapojení je velmi nešťastné, protože po sepnutí horního spínače teprve začně nabíhat napájení spodnímu, a v tom přechodovém období (kdy napětí teprve stoupá) může generovat co chce
- napájení spodního spínače přes LED znamená, že bude mít napájecí napěti pod 10V, a to mu asi nestačí (předpokládám, neznám typ spínače)

Zapojení více snímačů (hrubý+jemný) se mi osobně docela líbí a používám to taky, ale chce to ošetřit programově nebo nějakou vnější logokou, ne jen propojením napájení jednotlivých spínačů.

Re: Indukční snímače - rušení

Napsal: 1. 1. 2016, 1:49
od robokop
v praxi to hruby jemny funguje tak ze jemny je optozavora takze je opravdu jemny

Re: Indukční snímače - rušení

Napsal: 1. 1. 2016, 1:57
od P.S.
Pánové díky za vaši trpělivost, jdu to předělat a zkusím ty indexy.

Re: Indukční snímače - rušení

Napsal: 8. 1. 2016, 2:51
od walter2
Mex píše: Zapojení více snímačů (hrubý+jemný) se mi osobně docela líbí a používám to taky, ale chce to ošetřit programově nebo nějakou vnější logokou, ne jen propojením napájení jednotlivých spínačů.
K čemu slouží jemný + hrubý ?

Měl jsem zato, že když mám spínač s danou přesností, tak nepotřebuje žádného pomocníka, aby sepnul nebo rozepnul.

Nebo je tím myšleno, že například referenci najíždí stroj k hrubým spínačům rychle a pak k dalšímu spínači dojíždí pomalu ?

Re: Indukční snímače - rušení

Napsal: 8. 1. 2016, 3:25
od robokop
ono u velkejch masin se ten hrubej fakt pouziva na brzdeni aby to nereferovalo pul dne