Stránka 2 z 5

Re: frekvenční měnič

Napsal: 23. 4. 2016, 3:28
od dedofido
mam podobný problem ale s meničom HITACHY J 100 . S angličtinou sa nejako nemam tak to leží v regálu. Vedel by a bol by ochotný niekto pomôcť staremu dedovi?

Re: frekvenční měnič

Napsal: 24. 4. 2016, 9:02
od mrchar76
Zapoj potenciometr a stop (rozpinaci) a start (spinaci), nastav parametry a melo by to jet, pokud mas dobre zapojeny motor.

Re: frekvenční měnič

Napsal: 24. 4. 2016, 11:26
od dedofido
mrchar76 píše:Zapoj potenciometr a stop (rozpinaci) a start (spinaci), nastav parametry a melo by to jet, pokud mas dobre zapojeny motor.
Ďakujem za radu. Zajtra idem do špitálu po návrate sa toho ujmem a ozvem sa. aj tak ďakujem.

Re: frekvenční měnič

Napsal: 1. 5. 2016, 8:49
od markus
Tak jsem pokročil. Motor jsem zapojil podle nějakého Dahlandera do trojůhelníku a připojil spínač na svorky B2-B4, . Po sepnutí spínače dojde k aktivaci měniče a roztočení motoru. Po rezepnutí spínače dojde k zastavení motoru bez brzdy. Nastal ale jiný drobný problém, Po zhlédnutí videa https://www.youtube.com/watch?v=ap-Ud_GONyw" onclick="window.open(this.href);return false; zjistíte, že v ten moment, kdy zapnu měnič , mi stále jemně svítí ta doutnavka v šroubováku. Čím to může být způsobeno? Měřil jsem odpor jednotlivých fází s kostrou a 0-ohmů.
Díky za odpověď.

Re: frekvenční měnič

Napsal: 1. 5. 2016, 8:54
od packa
to způsobují odrušovací členy, ostatně i protože měniče mají velké unikající proudy tak se nepřipojují přez chrániče . mělo by to být tudíž v pořádku.

Re: frekvenční měnič

Napsal: 1. 5. 2016, 9:09
od markus
Když se vrtačky dotknu, tak nic nepocituji, ale když jsem na ní šrouboval šroubovákem a dotkl jsem se ještě i vedle druhý vypnutý vrtačky , tak mě to v ruce pěkně zabrnělo. A já se elektriky fakt bojím. Proto se raději ptám.

Re: frekvenční měnič

Napsal: 2. 5. 2016, 5:00
od packa
důležité je aby jsi měl tu vrtačku perfektně ukostřenou pak se nemusíš bát

Re: frekvenční měnič

Napsal: 2. 5. 2016, 5:52
od t256
Pokud mas stroje dobre "ukostrene" (klidne i zvlast dratem) brnet by to nemelo. Pripadne si nech udelat revizi rozvodu v dilne, tak se problemy odhali nejlip.

Re: frekvenční měnič

Napsal: 2. 5. 2016, 7:33
od markus
Mám starý rozvod elektřiny. Ukostření stroje je rozumněno tak, že je zeleno-žlutý vodič přidělaný na tělo stroje? Anebo, že je ještě jeden drát od těla vrtačky sveden do země? Jak říkám- z elektriky jsem jelen :shock:

Re: frekvenční měnič

Napsal: 2. 5. 2016, 7:35
od RaS
jak je ta tvoje vrtačka připojena do sítě? pro laiky : 2dráty,3dráty, 4 dráty, 5 drátů?

Re: frekvenční měnič

Napsal: 2. 5. 2016, 11:27
od markus
Jak je psáno výše : 1F frekvenční měnič s výstupem 3x230V. Do vrtačky mi vedou 3 dráty na fáze a jeden z-žlutý na kostru vrtačky. Ten kostřící drát i když ho nepřipojím na FM, tak mi přesto doutnavka svítí(nemá vliv). Mě opravdu ještě napadlo , jestli bych neměl měděný drát z kostry vést přímo do země, ale u jiných strojů to takto nemám a nic nesvítí . Nebo se na to vyprdnu a max budu večer svítit já.

Re: frekvenční měnič

Napsal: 2. 5. 2016, 11:54
od testone
možná by stálo za to dát pár stovek nějakýmu elektrikáři, aby to dal alespoň do nějakýho nejzákladnějšího pořádku - VŠECHNO UZEMNIT !!!!!!! - než si pak drbat hlavu, že to někoho zabilo, třeba tvýho syna nebo podobně, až se přijde podívat za tátou do dílny.....
pak už bude pozdě

Re: frekvenční měnič

Napsal: 2. 5. 2016, 5:48
od robokop
Zkontroluj si zlutozelenej
Kdyby nebyl prerusenej tak by to nesvitilo
Prerusenej zlutozelenej = hazard se zivotem
Projdi to az do rozvadece do baraku dokud to nenajdes

Re: frekvenční měnič

Napsal: 4. 5. 2016, 11:09
od markus
Ještě se naposledy vrátím k mojemu problému. Sice elektrice nerozumím, ale úplně blbej snad taky nejsem. Dnes jsem to znovu prošel proměřil a myslím, že zapojeno mám vše správně. Na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=o7EgUrebz4c" onclick="window.open(this.href);return false; je vidět, přoč mi ten šroubovák svítí. Je to normální, nebo je ten měnič v háji? Jen podotýkám, že mě to zase na kostře vrtačky zabrnělo, při tom jsem tam žádné volty nenaměřil. Hned vedle mám zásuvku na 400V a když tam tu vrtačku zapojím, tak je vše O.K.- šroubovák nesvítí, nikde nic nebrní.
Díky za trpělivost.

Re: frekvenční měnič

Napsal: 4. 5. 2016, 11:17
od Thomeeque
Máš tam přivedený uzemnění ze zásuvky? Pokud ne, přiveď, pokud ano, zkontroluj, nefunguje.