Re: Měnič Lenze 1,5kW
Napsal: 26. 12. 2016, 6:03
od marabu
packa píše:ten lenze komunikační modul je dost složitá záležitost , já mám pro novější řadu a jsou tam dva procesory , pro tuhle řadu měničů je snad ještě složitější , měl jsem jej od kamaráda že bych ho okopčil a je to bez šance . ale mám doma panel pro tento typ .
a jde o tento penel :
lenzepanel.jpg
to je přesně ono co bych potřeboval................ na netu se dají ještě sehnat ale většinou za větší cenu než je cena měniče ale kdyby ses ho chtěl zbavit za rozumnej peníz ...............????????
Re: Měnič Lenze 1,5kW
Napsal: 26. 12. 2016, 7:29
od robokop
Takze vyzva: nebyla by tu dobra duse co by zapujcila panel?
Re: Měnič Lenze 1,5kW
Napsal: 23. 1. 2017, 7:45
od marabu
zdravím všechny
jelikož jsem stale nesehnal panel pro tento měnič o kterém se víše psalo a stále se potýkám s problémem (1... po zapnutí do sítě trvá cca 10 min než se měnič aktivuje,2..minimální fekvence je větší než bych požadoval )a jelikož nevím o nějakém fíglu jak to obejít ...prosím nekoho z okolí cca 50km od Karviné kdo tento panel má a byl by ochoten projít nastavení mého měniče ať se prosím ozve ............Předem děkuji JP
Re: Měnič Lenze 1,5kW
Napsal: 23. 1. 2017, 8:54
od Juro
Ja fungujem takto
Re: Měnič Lenze 1,5kW
Napsal: 23. 1. 2017, 9:46
od marabu
takže to nastavuješ počítačem ?
já bohužel nemám k tomu měniči nic.......
Re: Měnič Lenze 1,5kW
Napsal: 24. 1. 2017, 4:45
od packa
Juro píše:Ja fungujem takto
Ale to máš na řadu měničů 8200 vector ne?
to pak na tu starší řadu nefunguje.
Re: Měnič Lenze 1,5kW
Napsal: 24. 1. 2017, 7:33
od Juro
Nie na vektor. Normalne menice praveze na starsiu radu. Na vektor som to neskusal .
Re: Měnič Lenze 1,5kW
Napsal: 24. 1. 2017, 7:37
od packa
tak to máš dobré , na novější verzi ti to nepůjde tu mám zase já , na tyhle staré mám jen panel.
Re: Měnič Lenze 1,5kW
Napsal: 24. 1. 2017, 9:53
od Thomeeque
marabu píše:po zapnutí do sítě trvá cca 10 min než se měnič aktivuje
Co by toto mohlo být za funkci/nastavení?
Re: Měnič Lenze 1,5kW
Napsal: 24. 1. 2017, 4:35
od marabu
to opravdu nevím co to je zač ....
po zapojení do sítě se rozbliká červená led dioda po tu dobu nereaguje na nic po cca deseti minutách v tom měniči cvakne a rozbliká se zelená až potom jde spustit povel start a regulovat či přepínat směr
Re: Měnič Lenze 1,5kW
Napsal: 24. 1. 2017, 5:29
od Thomeeque
To byla otázka spíš do pléna, mě právě taky nic nenapadá, tak jestli ten měnič neni nějakej nemocnej.
Re: Měnič Lenze 1,5kW
Napsal: 24. 1. 2017, 5:54
od packa
tak to je určitě nemocný , vypadá to nato že se musí naformátovat kondenzátory než se chytne , ten měnič se normálně inicializuje cca 20 vteřin
Re: Měnič Lenze 1,5kW
Napsal: 24. 1. 2017, 6:05
od marabu
Thomeeque píše:To byla otázka spíš do pléna, mě právě taky nic nenapadá, tak jestli ten měnič neni nějakej nemocnej.
zajímavá dedukce ....jenže jak najede tak pracuje dobře já bych jen potřeboval nastavit aby pracoval od maxima až po nulu teď je minimum 400ot/min a ten opožděný start taky není košer ...není to nějak zásadní ale zdržuje to mám kvůli tomu stroj zapnutej v síti co přijdu do dílny až do doby než odejdu abych pak když ho potřebuji nemusel čekat než se uráčí rozjet ...........
Re: Měnič Lenze 1,5kW
Napsal: 24. 1. 2017, 6:14
od marabu
pokud by byl opravdu vadnej tak to asi jen tak nezjistím
Re: Měnič Lenze 1,5kW
Napsal: 24. 1. 2017, 6:21
od packa
Akdyž jej zapneš necháš ho aby se srovnal a pak jej vypneš a necháš třeba 5 minut a znovu zapneš tak naběhne za jak dlouho ?
pokud to je rychle tak to budou nejspíš vyschlé kondenzátory