Stránka 2 z 3
Re: zapojenie motora pásovej pily
Napsal: 7. 3. 2020, 10:13
od elbarto
To peklo: ... u 4 čtyř vodič zapojení žádný nulák nemáš. Potom tráfko 400/12, jištění a čerpadlo. Dost nepraktické řešení.
Re: zapojenie motora pásovej pily
Napsal: 7. 3. 2020, 10:39
od xener
preco by nemal ? je tam PEN vodic kde je spolocna nula so zemou - sustava TNS
takze je to mozne a nie len mozne ale aj vsade pouzivane. z 3x400+PEN sa robi rozvod 1x240+PEN a to aj z kazdej fazy na samostatny zasuvkovy okruh, v principe je jedno kde tie 4 kable su, ci na privode do elektrickej skrine alebo na konci 400V zasuvky
Re: zapojenie motora pásovej pily
Napsal: 7. 3. 2020, 11:12
od atlan
Neni ak je pouzita 4pinova zasuvka s pohyblivym privodom, tak je tam 3f a vodic PE.
Re: zapojenie motora pásovej pily
Napsal: 7. 3. 2020, 11:45
od xener
myslis ze ma rozvod TNC a dobrovolne si niekde vynecha pracovny vodic ? preco by niekto nieco take robil ?
Re: zapojenie motora pásovej pily
Napsal: 7. 3. 2020, 12:10
od atlan
Tnc ma pen vodic. Pri pouziti 4kolikovej vidlice s pohyblivim privodom je mozne pouzit 4 svorku len ako vodic PE.
Schvalne si spocitaj kolko drotov ma 1f spotrebic bez dvojitej izolacie, zapojeny do zasuvky 230V
Inak neprociretis si, pen vodic a sustava tns?
Re: zapojenie motora pásovej pily
Napsal: 7. 3. 2020, 1:37
od xener
hej, zle som napisal teraz vidim, 4kablovka je TNC a 5 TNS , som to preklepol, dik za upozornenie

Re: zapojenie motora pásovej pily
Napsal: 7. 3. 2020, 3:53
od HellGrip
takže riešenie?
Re: zapojenie motora pásovej pily
Napsal: 7. 3. 2020, 4:05
od zverodoktor
HellGrip píše: ↑7. 3. 2020, 3:53
takže riešenie?
No napíš koľko drátov ide do píly a koľko máš v zásuvke, potom to bude jednoduchšie

.
Re: zapojenie motora pásovej pily
Napsal: 7. 3. 2020, 4:13
od HellGrip
4 a 4
Re: zapojenie motora pásovej pily
Napsal: 7. 3. 2020, 4:21
od zverodoktor
Tak potom je to ok. Aspoň podľa zverolekára, uvidíme či sa k tomu vyjadrí aj niekto fundovanejší v rovnakom zmysle

.
Re: zapojenie motora pásovej pily
Napsal: 7. 3. 2020, 4:27
od Charon
chápu že je to pro někoho peklo... Jednoduše trafo dej mezi libovolnou fázi a pen (žl/zel) a máš 230V, víc neřeš. Dobrý je to trafo odjistit.
Jinak přesně jak píšou kolegové, zapojit tech devět drátů motoru správně není sranda a máš jeden pokus. Tvůj odporník si musí najít začátky a konce všeho, popsat si a zapojit správně.
Re: zapojenie motora pásovej pily
Napsal: 7. 3. 2020, 4:38
od turnigy
Ak to trafo zapojíš medzi ľubovoľnú fázu a zem (PE), tak to bude fungovať. Ale ak by sa nejakým nedopatrením prerušil PE vodič, tak sa môže stať, že sa cez vinutie trafa dostane fáza na kostru stroja a dostaneš ranu, takže ti to neodporúčam robiť. Najlepšie bude zohnať trafo 400/12.
Re: zapojenie motora pásovej pily
Napsal: 7. 3. 2020, 4:47
od Charon
turnigy píše: ↑7. 3. 2020, 4:38
Ak to trafo zapojíš medzi ľubovoľnú fázu a zem (PE), tak to bude fungovať. Ale ak by sa nejakým nedopatrením prerušil PE vodič, tak sa môže stať, že sa cez vinutie trafa dostane fáza na kostru stroja a dostaneš ranu, takže ti to neodporúčam robiť. Najlepšie bude zohnať trafo 400/12.
Proto se u strojů používá nezávislé pospojení. Jinak před příchodem tns se to tak dělalo skoro sto let a furt je lidí jak srač...

Tyhle katastrofické scénáře miluju. Jinak je samo lepší předělat to na pětidrát tns, ale to musíš mít i dílenské rozvody už tns, jinak je to k prdu.
Re: zapojenie motora pásovej pily
Napsal: 7. 3. 2020, 5:00
od turnigy
Poviem ti to tak, ja by som si to spravil presne ako hovoríš - trafo medzi fázu a PN, ale nebudem to nikomu radiť.
Re: zapojenie motora pásovej pily
Napsal: 7. 3. 2020, 5:07
od robokop
Neni az tak problem sehnat trafo ze 400V a je to spravnejsi provedeni. Aktualnd by se to tak melo delat.
I kdyz samozrejme souhlasim i s tvrzenim ze radu let se to delalo po staru a nikde to nevadilo.
Ale proc to neudelat po nuvu tj. poradne.