Stránka 2 z 3
Re: Měnič Hitachi L100 0.4 kw
Napsal: 2. 2. 2021, 4:30
od Charon
A cemu rikas externi vypinac? Tlacitka start a stop jsou tam nakreslena a tusim i revers.
Re: Měnič Hitachi L100 0.4 kw
Napsal: 2. 2. 2021, 4:32
od Mex
Asi by to chtělo napsat, jak si to představuješ.
Jestli chceš jenom nějaký spínač, který zapne chod vpřed nebo vzad, tak nastav:
A02=1
a dej spínač mezi svorky P24 a 1 (to bude spínat chod vpřed), případně mezi P24 a 2 (bude spínat chod vzad).
Re: Měnič Hitachi L100 0.4 kw
Napsal: 2. 2. 2021, 4:37
od trnkav
Mex - bezchybná a vyčerpávající odpověď. Ještě dřív, než jsem stačil reagovat na příspěvek od Charona.
Děkuji
Re: Měnič Hitachi L100 0.4 kw
Napsal: 2. 2. 2021, 4:43
od Britt
Abych nezakládal nové téma, tak se vetřu sem. Kupuju frekvenčák a v manuálu je k němu doporučený poťák 10K. Doma se mi válí 100K, můžu ho použít?
Re: Měnič Hitachi L100 0.4 kw
Napsal: 2. 2. 2021, 4:51
od Mex
Britt píše: ↑2. 2. 2021, 4:43
Abych nezakládal nové téma, tak se vetřu sem. Kupuju frekvenčák a v manuálu je k němu doporučený poťák 10K. Doma se mi válí 100K, můžu ho použít?
Nějak jo.
Ale průběh závislosti otáček na natočení knoflíku nebude moc lineární. Bude to zkresleno vstupním odporem vstupu toho měniče.
Re: Měnič Hitachi L100 0.4 kw
Napsal: 2. 2. 2021, 4:55
od Britt
Tak nic. Budu ho muset objednat, protože v krámě ho v téhle době nikde nekoupím.
Re: Měnič Hitachi L100 0.4 kw
Napsal: 2. 2. 2021, 5:00
od picom
Britt píše: ↑2. 2. 2021, 4:43
Abych nezakládal nové téma, tak se vetřu sem. Kupuju frekvenčák a v manuálu je k němu doporučený poťák 10K. Doma se mi válí 100K, můžu ho použít?
Nic tim nezkazíš ani nezničíš. Pokud nebude vyhovovat tak koupíš správný.
Re: Měnič Hitachi L100 0.4 kw
Napsal: 2. 2. 2021, 5:09
od Britt
No, uvidíme. Na zapojování elektriky si ještě chvíli počkám.
Re: Měnič Hitachi L100 0.4 kw
Napsal: 2. 2. 2021, 5:48
od trnkav
Ještě malý dotaz.
Je možné provést zapojení dle obrázku?
Re: Měnič Hitachi L100 0.4 kw
Napsal: 2. 2. 2021, 5:57
od Mex
Pokud ty zdroje i spotřebiče nebudou mít spolu nic společného, tj. pokud budou navzájem spolehlivě galvanicky oddělené, tak jo.
Re: Měnič Hitachi L100 0.4 kw
Napsal: 2. 2. 2021, 6:13
od picom
To asi těžko.
Re: Měnič Hitachi L100 0.4 kw
Napsal: 2. 2. 2021, 6:23
od Mex
picom píše: ↑2. 2. 2021, 6:13To asi těžko.
Proč?
Re: Měnič Hitachi L100 0.4 kw
Napsal: 2. 2. 2021, 6:48
od picom
Mex píše: ↑2. 2. 2021, 6:23
picom píše: ↑2. 2. 2021, 6:13To asi těžko.
Proč?
Vem si dvě baterky a dvě žárovky jako spotřebiče, schválně jestli při rozpojeném vypínači zhasnou.
Re: Měnič Hitachi L100 0.4 kw
Napsal: 2. 2. 2021, 6:59
od trnkav
A pokud budu spínat oba plusy a ne plus a minus?
Re: Měnič Hitachi L100 0.4 kw
Napsal: 2. 2. 2021, 7:25
od Mex
picom píše: ↑2. 2. 2021, 6:48
Mex píše: ↑2. 2. 2021, 6:23
picom píše: ↑2. 2. 2021, 6:13To asi těžko.
Proč?
Vem si dvě baterky a dvě žárovky jako spotřebiče, schválně jestli při rozpojeném vypínači zhasnou.
Sorry, máš pravdu. Ty zdroje jsou nahoře spojené, takže pak samozřejmě nejsou galvanicky oddělené.