tak som vyskusal DIR aj STEP jedneho krokaca v single ended mode (VAR A) zapojenie -rovnako ako pri differential mode(VAR B) tecie prud priblizne 50 mA (jednosmerny rozsah- nie som si isty, ci som meral aj striedavy) - v klude , bez toho aby bezalo servo (pri behu serva som neskusal, lebo problem je inde), na STEP+ aj DIR+ je +5V, pri pripojeni serva klesne na +3.95V , cize pokles o 1V = nejaky odpor je 1V/0.1A= 10 Ohm co nezodpoveda odporom(statickym) 2x24 Ohm v servodriveri
pri fyzickom odpojeni serva je kludovy odber MESA 510 mA, co ma byt +- podla datasheetu
pri pripojeni jedneho serva = ~610mA ( cize prida 100 mA= 2 x 50mA, STEP/DIR )
pri pripojeni 4 serv to bolo tych ~900mA
mam podozrenie na nespojene zeme
zdroj MESA karty 5V (Mean Well RS-25-5 / 5V/5A) , kostra zdroja je uzemnena na instalacnu krabicu , jednosmerne minus je galvanicky oddelene od kostry (>50 MOhm) -nie je spojene s kostrou krabice = plavajuci zdroj 5V
MESA Ground /tienenie plosaku, je spojene s instalacnou krabicou , ale minus napajanie (common-) nie (co podla manualu ma tak byt ?)
celkom sa obavam spojit common - na kostru instalacnej krabice ...nameral som rozdiel napati jednosmernych (teraz rozmyslam ci nie striedavych

) asi 2 V
pre koumakov - STEP/DIR budenie na 7i95T je obvod ISL 32 174 (primarne urceny na budenie RS-422, ale spominaju aj motor controller) , vystup z integracu PRIAMO na konektor (nezbadal som odpory, aj meranie multimetrom ukazuje 0 Ohm) - napodiv sa pri mojom kratkom vyskume nehrial , napriek tym tecucim sumarne 100 mA => podorenie ze tecu zemniace ? prudy inak, ako by mali