Stránka 3 z 4
Re: Volba brzdného odporu pro FM
Napsal: 14. 5. 2020, 9:27
od Trevor2
Keď máš 5,5kw tak tam daj toto
https://www.tme.eu/sk/details/al500w-47 ... -passives/
a môžeš ísť stým brzdenim pod jednu sekundu.
Ak potrebuješ brzdiť veľmi veľa, tak tam daj 1000w odpor ten je o pár euro drahší. Ako tu už bolo spomínané lepšie je ten odpor nechať niekde na vzduchu ako ho dávať do rozvadzaca.
Re: Volba brzdného odporu pro FM
Napsal: 15. 5. 2020, 5:35
od novic
Ďakujem budem objednávať z tej stránky zrejme rovno objednám ten 1000W. A akú úlohu zohrajú ohmi ? Koľko ohmovy mám objednať a preco ?
Ďakujem
Re: Volba brzdného odporu pro FM
Napsal: 15. 5. 2020, 6:58
od testone
novic píše: ↑15. 5. 2020, 5:35
Ďakujem budem objednávať z tej stránky zrejme rovno objednám ten 1000W. A akú úlohu zohrajú ohmi ? Koľko ohmovy mám objednať a preco ?
Ďakujem
odpor toho rezistoru (ohmi) hraje takovou úlohu, jakou mu dovolí Ohmův zákon
doporučenou velikost odporu brzdného rezistoru najkdeš v manuálu k tomu měniči !!!
Re: Volba brzdného odporu pro FM
Napsal: 15. 5. 2020, 9:44
od Trevor2
Velkost odporu vzdy urcuje vyrobca. Aspon ja som sa stym vzdy stretol. Podla vykonu menica mas predpisanu hodnotu odporu a vela krat aj stratovy vykon aby si ten rezistor neupiekol. S vykonovou hodnotou odporu mozes experimentovat respetive mozes pouzit aj mensiu, tym menicu neublizis. Odpor by mal byt taky, ako je predpisany, lebo brzdny tranzistor v menici je vstavany na nejaky prud a ten nie je dobre, ked sa prekracuje. Vecsinou je to sucast celeho vykonoveho modulu a ten ked sa odjebe, tak musis vymenit vsetko a to je vela krat na novy menic, ak sa bavime v relacii pouzivanych menicov (bazos atd).
Re: Volba brzdného odporu pro FM
Napsal: 16. 5. 2020, 12:56
od novic
Ďakujem napísal som výrobcovi lebo v dvoch rôznych pasportoch udáva dva rôzne odporniky jeden udáva 47 Ohm druhý 27 Ohm
Re: Volba brzdného odporu pro FM
Napsal: 16. 5. 2020, 4:37
od turnigy
Nie je náhodou jedna hodnota pre 3f a druhá pre 1f menič?
Re: Volba brzdného odporu pro FM
Napsal: 16. 5. 2020, 5:49
od novic
Vyzerá to tak že nie jednu hodnotu mám ja v manuály ale pre menič tuším z 2014 druhá hodnota je hneď na prvej strane tohto vlákna to je zrejme ešte pre starší model.
Manuál pre menič z roku 2009 som nenašiel.
Re: Volba brzdného odporu pro FM
Napsal: 17. 5. 2020, 7:32
od novic
Dostal som odpoveď od výrobcu
47 R ak sa jedná o bežnú záťaž (pojazd žeriava, dopravník)
27 R ak sa jedná o ťažkú záťaž – napr. zdvihový pohon žeriava
Myslím že by bol lepší ten 47 R
Re: Volba brzdného odporu pro FM
Napsal: 17. 5. 2020, 9:56
od RaS
žeriava co to je?
Re: Volba brzdného odporu pro FM
Napsal: 17. 5. 2020, 10:03
od Charon
Jeřáb... A ne ten živej

Re: Volba brzdného odporu pro FM
Napsal: 17. 5. 2020, 10:49
od turnigy
Menej ohmov znamená väčší prúd a rýchlejšie brzdenie, ja by som dal 27R.
Re: Volba brzdného odporu pro FM
Napsal: 18. 5. 2020, 3:23
od novic
Narýchlo som preluskal pasport je podľa vás potrebná aj komutačna tlmivkula ? Či je to zbytočne ?
Po e-mailovej komunikácii mi odporučili že bude stačiť 47 Ohm brzdiť mám čo najpomalejsou rampou nie vypnutím napájania menica.
Ďakujem všetkým za rady
Re: Volba brzdného odporu pro FM
Napsal: 19. 5. 2020, 6:31
od xener
no hej, aby si nahodou nieco nepokazil

najpomalejsou rampou...
Re: Volba brzdného odporu pro FM
Napsal: 19. 5. 2020, 6:51
od testone
když budeš brzdit tou nejpomalejší rampou, tak tam nepotřebuješ žádný brzdný odpor
ten je tam právě proto, aby bylo kde spálit přebytečnou energii vzniklou intenzívním bržděním
Re: Volba brzdného odporu pro FM
Napsal: 19. 5. 2020, 10:08
od turnigy
Tej rampy sa neboj, ak dáš moc rýchlu tak ti to pri najhoršom hodí chybu prepätia v medziobvode, ak by to ten rezistor nestíhal pobrať. S tým 47ohm sa tam naozaj nemá čo pokaziť, keď to zvládne aj 27ohm