Stránka 3 z 6

Napsal: 20. 5. 2008, 6:47
od J0hny
H1 je unipolarny driver, kondik 6x4700 mikro je len pre ukazku aku poistku zvolit. Ale mozno ma niekto hrncove elyty 22000 mikro ako ja a rozmysla ako sa ich zbavit. Hodnota poistky z praxe, samozrejme na sekundare je nezmysel ju pouzivat, max ako ochranu mostika, ale tu zaberie aj ta na primare. Poistka za filtrami v hodnote celkoveho odberu , rychla (F-kova).
Motor krmime podla chopperu malym vykonom, ale co sa stane ak niekto vytaca krokace na 10kHz ? Rozhodne H1 vyuzije maximalne napätie a maximalny prud. H1 ako som mal moznost vidiet nema ani chopper, len pwm .

Napsal: 21. 5. 2008, 7:20
od Svoby
Jojo sory nejak sem nepostrehl :oops: ze se jedna o H1.

Napsal: 11. 1. 2009, 2:01
od AcemanLB
Ahoj lidi mám dotaz zda je vhodné pro 3 drivery TA8.... použít tenhle transformátor http://www.sved.cz/eshop/transformatory ... 0-24v.html + můstek a kondíky. rád bych aby to mělo výstupní napětí 30-32 V a tak 3-5 A

Napsal: 11. 1. 2009, 2:29
od CZ_Iceman
Zamyslel bys se treba nad timto:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=751-412

Za ty penize je to urcite zajimava volba..

Napsal: 11. 1. 2009, 2:36
od Kopi.
Jenomže z toho neudělá zdroj 30V, to bude pořád jenom 24V. Kdežto z trafa to vyhlazenim dostane (cca).

Napsal: 11. 1. 2009, 2:42
od CZ_Iceman
Nevim jak tento spinany zdroj , ale drtiva vetsina ostatnich co jsem mel v rukach ma moznost napeti v rosahu par volt upravit (vetsinou trimr). Ja si ten zdroj urcite koupim, protoze pomer cena/vykon je velmi dobry. I kdyby napeti neslo potahnout nahoru - nevadi 24V pro me ucely je (zatim) dostacujici.

zdroj

Napsal: 11. 1. 2009, 5:29
od garmont
Někde jsem slyšel, že právě spínané zdroje nejsou pro cnc driver vhodné...

Re: zdroj

Napsal: 11. 1. 2009, 7:00
od Radek-B
garmont píše:Někde jsem slyšel, že právě spínané zdroje nejsou pro cnc driver vhodné...
Neni to pravda. Naopak ma to i sve vyhody.

RADEK

Napsal: 11. 1. 2009, 7:25
od ferguson
no aj ja som pocul, ze to nie je vhodne.
ale ja sam mam mohutny spinany (zrejme by mal byt) zdroj z kopirky a nie je s nim problem

Napsal: 11. 1. 2009, 8:49
od sejosef
Ohledně spínaných zdrojů pro krokové motory je to tak že při brždění motoru motor vrací proud do zdroje skrz driver. Starší typy spínaných zdrojů toto nepřežijou protože jsou konstruovány tak že musí mít nějakou minimální zátěž většinou řešenou vnitřním odporem. Novější zdroje umí úplně vypnout takže jim to nevadí. Záleží na konstrukci zdroje a také motoru protože některé motory nevrací téměř nic. Roli v tom hraje i dostatečná filtrace napětí. Osobně dávám přednos klasickému transformátoru protože tam je jistota i když si dovedu představit aplikace kde je spínaný zdroj vhodnější.

Napsal: 12. 1. 2009, 7:38
od k
spinany zdroj ano . ale len pokial dava potrebne vystupne napetie a ma velky vystupny kondik, ktory dokaze pustit do motoru potrebny prud (to sa neda nahradit tym, ze na lacny impulzak date velky kondik .. totiz sa mozno ani nerozbehne). Zaroven musi mat poriadny filter na vstupe aj vystupe .. Impulzak musi byt dimenzovany na potrebne parametre s rezervou .. nakolko horsie znesie pretazenie, kym bezne trafo taketo pretazenie znesie lahsie (pokial sytenie plechov nie je uz za hranicou jeho moznosti stale dava potrebny prud). Uprava impulzakov z PC vacsinou nevedie k rozumnym vysledkom (nizke napetie). Poriadny impulzak s prudmi cez 10A a U cez 80V a dobry filter na vstupe a vystupe je cenovo daleko daleko nad cenou akceptovanou pre matera. Takze celkovo je pre amatersku prax nakoniec klasicke trafo lacnejsie a spolahlivejsie riesenie.

Napsal: 12. 1. 2009, 7:46
od Gustavson
Kopi. píše:Jenomže z toho neudělá zdroj 30V, to bude pořád jenom 24V. Kdežto z trafa to vyhlazenim dostane (cca).
Je logický že konďoury to napětí zvednou ale mám obavy jestli ty kondy to napětí udrží i při zatížení.Naprázdno v pohodě.
Radši bych volil spínanej zdroj.Ten udrží napětí stabilnější.
Kdyžtak mě opravte.

Napsal: 12. 1. 2009, 8:00
od k
pre motor nie je to napetie problem . problem je drzat prud .. Na cievke motora mate minimalne napetie . (povedzme 1V ) ale do drivru pucite hoci 80 V .. aby sa vo vinuti vysplhal prud co najrychlejsie na pozadovanu hodnotu. Z toho dovodu je akykolvek zdroj zo stabilizasiou napetia pre akykolvek motor s drivrom uplne zbytocny. Prave z toho dovodu je dobre aby impulzak mal rozpojenu zpatnu vazbu .. vymenene kondiky na vyssie napetie atd atd .. a potom je impulzak drahsi ako klasicke trafo , sada XX amperovych diod a baterie kondikov. jediny dovod na omedzenie napetia moze byt driver .. ak driver znasa povedzme len 60V tak musite ratat ze pri 30V zo zdroja moze motor generovat aj 30V protinapetie .. a tym padom je tych 30V na zdroji vhodne dodrzat .. a nepresiahnut ho. Kazda ina "yntelygencia" zdroja je len navysenie ceny za nic. Prudova ochrana .. za beznych podmienok staci istic .. vsetky elektronicke ochrany maju za nasledok len pripadne "divoke" spravanie ktore sa len tazko diagnostikuje.

Napsal: 12. 1. 2009, 8:13
od Gustavson
Jo tak to protinapětí jsem opoměl.To už je jiná.Já budu mít driver na max 46V takže trafko 24V s kondama budu moct použít?

Napsal: 12. 1. 2009, 8:18
od k
24V naprazdno .. + kondiky to bude cez 30V - 0.7 V dioda .. (alebo v pripade mostiku -1.4V) je to vela. .. ale pri zatazi to moze byt aj 20V .. proste to treba zostavit, zmerat naprazdno a pri zatazi napr ziarovkou 45W z auta. (obe vlakna do serie). V nudzi si mozete pomoct zapojenim paru diod do serie .. kazda zoberie tych 0.7V .. Limitne az zapojenim len polvlnneho usmernenia.. Jedine merania priamo v obvode vam pomozu "vytunovat" zdroj-driver-motor.