Stránka 7 z 19

Re: Vrtačka VS 20A

Napsal: 24. 4. 2018, 6:04
od RaS
no TN-S se u nás používá už aspoň 20let (myslím že od 1996) nicméně pokud je to 2000 tak to bude určitě TN-S.. resp pokud na to je nějaká revize a nedělal to nějakej jouda tak by to měla být TNS

Re: Vrtačka VS 20A

Napsal: 24. 4. 2018, 6:15
od grade065
Tak lify to bude možná ta lepčí varianta tak už nás nenapínej a řekni kolik tam těch drátů vlastně máš??? :lol: :lol:

Re: Vrtačka VS 20A

Napsal: 24. 4. 2018, 6:17
od grade065
Jestli je tam jednofáz fíčko tak určitě tns

Re: Vrtačka VS 20A

Napsal: 24. 4. 2018, 6:47
od Lify
To jsou **** on tam je fakt 5 žilový kabel.... To znamená jen výměna jističe na 25C a proudový chránič 25 A u 5 kolíků ? Nebo je lepší rovnou dát do skříně chránič co má v sobě i jistič v jednom? Ta druhá fotka je z 230V a 400V to má tvrdý 5 žilový

Re: Vrtačka VS 20A

Napsal: 24. 4. 2018, 6:55
od grade065
Jakejch 25? Kde jsi to vzal??? :roll: :shock: :shock: :shock:
Jak narveš fíčko do skříně kde už neni volnej flek?

Re: Vrtačka VS 20A

Napsal: 24. 4. 2018, 7:29
od RaS
třeba tam má ještě třetí řadu (prázdnou, poloprázdnou).. z té fotky je vidět výřez pro zámek, který není symetricky tak by to odpovídalo, že tam je pod tím ještě třetí řada.. ono klidně už má třeba prouďák v třetí řadě ani o tom neví.. ale na stránce 35 se dostaneme o drát dál :D

Re: Vrtačka VS 20A

Napsal: 24. 4. 2018, 7:51
od stanik84
Jistič je nadproudová ochrana a chránič jen doplňková.

Grade: Jinak tak nějak nechápu, proč by musel za každou cenu předělávat rozvody z TN-C na TN-S a dávat tam další podružný rozvaděč. Na TN-C to jede úplně normálně a každej ti na to dá revizi.

Stejně většina točivých strojů funguje bez nuláku - pily atd. Ty ho vůbec nepotřebují a nevim, kam bys ho u motoru připojil. Ale tam, kde je síť TN-S musí být přívodní šňůra od vidlice do stroje pětižíla, i když je nulák nevyužitý. Jen musí stroj splňovat z hlediska bezpečnosti to, že se po vypnutí elektriky po jejím připojení opět nezapne/neroztočí a nikomu neublíží. Třeba ve strojích je to řešený tak, že tam je trafo na 400V - tudíž je připojený na dvě fáze a opět nulák není potřeba. Na výstupu máš např. 24, 110V.

Re: Vrtačka VS 20A

Napsal: 24. 4. 2018, 8:02
od stanik84
RaS: znám jednoho milého pána na zkouškách a ten byl úplně nepříčetný, když někdo řekl žlutozelený místo zelenožlutý.

Re: Vrtačka VS 20A

Napsal: 24. 4. 2018, 8:09
od grade065
stanik84 píše:Jistič je nadproudová ochrana a chránič jen doplňková.

Grade: Jinak tak nějak nechápu, proč by musel za každou cenu předělávat rozvody z TN-C na TN-S a dávat tam další podružný rozvaděč. Na TN-C to jede úplně normálně a každej ti na to dá revizi.

Stejně většina točivých strojů funguje bez nuláku - pily atd. Ty ho vůbec nepotřebují a nevim, kam bys ho u motoru připojil. Ale tam, kde je síť TN-S musí být přívodní šňůra od vidlice do stroje pětižíla, i když je nulák nevyužitý. Jen musí stroj splňovat z hlediska bezpečnosti to, že se po vypnutí elektriky po jejím připojení opět nezapne/neroztočí a nikomu neublíží. Třeba ve strojích je to řešený tak, že tam je trafo na 400V - tudíž je připojený na dvě fáze a opět nulák není potřeba. Na výstupu máš např. 24, 110V.
Proto že on ve své mašince potřebuje pracovní N vodič

Re: Vrtačka VS 20A

Napsal: 24. 4. 2018, 8:28
od milan.83
stanik84 píše:Jistič je nadproudová ochrana a chránič jen doplňková.

Grade: Jinak tak nějak nechápu, proč by musel za každou cenu předělávat rozvody z TN-C na TN-S a dávat tam další podružný rozvaděč. Na TN-C to jede úplně normálně a každej ti na to dá revizi.

Stejně většina točivých strojů funguje bez nuláku - pily atd. Ty ho vůbec nepotřebují a nevim, kam bys ho u motoru připojil. Ale tam, kde je síť TN-S musí být přívodní šňůra od vidlice do stroje pětižíla, i když je nulák nevyužitý. Jen musí stroj splňovat z hlediska bezpečnosti to, že se po vypnutí elektriky po jejím připojení opět nezapne/neroztočí a nikomu neublíží. Třeba ve strojích je to řešený tak, že tam je trafo na 400V - tudíž je připojený na dvě fáze a opět nulák není potřeba. Na výstupu máš např. 24, 110V.
Opravdu rada jak noha. Co znamená, že motor "funguje bez nuláku"? Co znamená "nevím, kam bys ho připojil?" Co vlastně myslíte tím nulákem? modrý vodič? Nebo nedej bože zelenožlutý (ochranný)?
Co se týká požadavků na stroje, tak těch je opravdu víc, než jen blokování rozběhu po znovupřipojení k síti.

Re: Vrtačka VS 20A

Napsal: 24. 4. 2018, 8:42
od milan.83
RaS píše:náhodou již jsme na straně 6 a už víme že jsou 2,3,4 nebo 5 drátů :D ještě pár stránek a možná se posuneme i k tomu jaká má být barva toho kousku vodiče mezi svorkovnicemi PEN v TN-C a N v TN-S o tom se dokážou hádat i experti.. jestli již modrej a nebo ještě ZŽ
Pokud se o bodu rozdělení "experti" dokáží hádat, tak to nejsou experti, ale vemena. Vždy zelenožlutý s přeznačením modrou izolační páskou, nebo modrými návlečkami. Nikdy nesmí být použit vodič modrý, se zelenožlutou izolační páskou, nebo zelenožlutými návlečkami. O tomto norma hovoří zcela jasně. Zásadně je pak zakázáno spojovat za bodem rozdělení ochranný vodič s pracovní nulou.

Re: Vrtačka VS 20A

Napsal: 24. 4. 2018, 9:08
od stanik84
Tím jsem myslel připojování spotřebičů na síť TN-S, které ke svému běhu nepotřebují střední pracovní vodič - N - Modrý. Fungují tak i přechodky z TN-S na TN-C - většinou na symetrickou zátěž - motory. Které ten vodič opravdu nepotřebují.

Ano vím, že těch požadavků je mnohem víc.

Nechci tady opisovat normy.

Re: Vrtačka VS 20A

Napsal: 24. 4. 2018, 9:38
od prcek
milan.83 píše:
RaS píše:náhodou již jsme na straně 6 a už víme že jsou 2,3,4 nebo 5 drátů :D ještě pár stránek a možná se posuneme i k tomu jaká má být barva toho kousku vodiče mezi svorkovnicemi PEN v TN-C a N v TN-S o tom se dokážou hádat i experti.. jestli již modrej a nebo ještě ZŽ
Pokud se o bodu rozdělení "experti" dokáží hádat, tak to nejsou experti, ale vemena. Vždy zelenožlutý s přeznačením modrou izolační páskou, nebo modrými návlečkami. Nikdy nesmí být použit vodič modrý, se zelenožlutou izolační páskou, nebo zelenožlutými návlečkami. O tomto norma hovoří zcela jasně. Zásadně je pak zakázáno spojovat za bodem rozdělení ochranný vodič s pracovní nulou.
Myslim, ze mate v textu chybu, nebo jsem to spravne nepochopil, nebot norma tusim kdesi pravi, ze zelenozluty nesmi byt nikdy a nikde pouzit jako pracovni ani po jeho preznaceni paskou, navleklou buzirkou atp.

Re: Vrtačka VS 20A

Napsal: 24. 4. 2018, 9:52
od grade065
prcek píše:
Myslim, ze mate v textu chybu, nebo jsem to spravne nepochopil, nebot norma tusim kdesi pravi, ze zelenozluty nesmi byt nikdy a nikde pouzit jako pracovni ani po jeho preznaceni paskou, navleklou buzirkou atp.
Jedná se o rozdělení vodiče PEN na PE a N :wink:
Jinak v síti TN-C je zžl vodič pracovní :P

Re: Vrtačka VS 20A

Napsal: 24. 4. 2018, 10:03
od Lify
grade065 píše:Jakejch 25? Kde jsi to vzal??? :roll: :shock: :shock: :shock:
Jak narveš fíčko do skříně kde už neni volnej flek?
Fíčko je jistič? Vyměním za ten jeden co tam je ne? Jsou tam 16A Béčka, psali jste že na motorák je Céčko, tudíž jsem usoudil že potřebují 25A Céčko nebo 16/20?
Oni asi nezapojili ten pátý drát a je to na obou stranách takhle? Tudíž vyměnit ten jistič a zásuvku ne? + Proudový chránič ještě?