Stránka 1 z 2
500W Atas FT4C52R na měniči Danfoss FC-301
Napsal: 17. 12. 2014, 12:12
od Baltazarek
Ahoj všem. Už mám Atase FT4C52R a snažím se ho připojit k měniči Danfoss FC-301. Atas se točí, ale nechce mi jít rozumě do nižších otáček. Při frekvenci pod 70Hz jsou otáčky nepravidelné a motor se dost cuká, proud je vysoký a při ještě menších frekvencích to vypadne na nadproud. V příloze je tabulka hodnot které jsem naměřil na měniči. Také se to docela hřeje. Poradíte mi zda hodnoty které jsem naměřil jsou normální ? Měnič umožňuje široké spektrum různých nastavení. Díky
Re: 500W Atas FT4C52R na měniči Danfoss FC-301
Napsal: 18. 12. 2014, 6:51
od Selic
Aby nehřál, když ho chudáka brutálně přebuzuješ.
Parametry:
1-01: 0 U/f
1-20: 0.5 kW
1-22: 230 V
1-24: 3.5 A
1-25: 23700 RPM (opraven překlep)
1-29: 1 Enable complete AMA - zapnout z panelu a počkat až proběhne měření
Re: 500W Atas FT4C52R na měniči Danfoss FC-301
Napsal: 18. 12. 2014, 7:29
od Baltazarek
Ahoj, díky moc za odpověď. Všechny parametry mam nastaveny stejně, pouze 1-25: mam nastaveno na 23700 RPM. AMA měření jsem zkoušel, ale nedojelo mi až do konce, protože skončilo s chybou. Jdu to přenastavit podle tebe. Mimochodem proč se nastavuje položka 1-25: na 2300 RPM ? Diky
Re: 500W Atas FT4C52R na měniči Danfoss FC-301
Napsal: 18. 12. 2014, 7:51
od Baltazarek
Tak vyzkoušeno. Přes AMA mi to neprojde. Poprvé to skončilo na 8. kroku. Po opakovaném spuštění do havaruje na kroku 3 nebo 4. Motor se mi tet nedaří rozjet ani na 250 Hz. Parametry mám nastaveny následující:
0-02: jednotky otáček motoru Hz
0-03: regionální nastavení Mezinárodní
1-00: bez zpětné vazby
1-01: 0 U/f
1-10: konstrukce motoru Asynchronní
1-20: 0.5 kW
1-22: 230 V
1-23: 400 Hz
1-24: 3.5 A
1-25: 2300 RPM
3-02: minimální žádaná hodnota 0 Hz
3-03: maximální žádaná hodnota 400 Hz
3-41: rampa rozběhu 0.01s
3-42: rampa doběhu 0.01s
4-19: maximální výstupní kmitočet 400 Hz
1-29: 1 Enable complete AMA - zkoušel jsem zapnout ale nedojede do konce. Skončí s chybou A57-časový interval.
Re: 500W Atas FT4C52R na měniči Danfoss FC-301
Napsal: 18. 12. 2014, 8:25
od RaS
vím o tom teda kulový, ATASe nemám.. ale není ta rampa rozběhu nějak moc krátká?
Re: 500W Atas FT4C52R na měniči Danfoss FC-301
Napsal: 18. 12. 2014, 9:10
od Baltazarek
Jakou rampu používáte ? Tet jsem dal 5s a je to mnohem lepší.
Re: 500W Atas FT4C52R na měniči Danfoss FC-301
Napsal: 18. 12. 2014, 9:40
od packa
ta rampa by měla stačit kolem 2s , ale některé měniče řvou o přetížení takže maj radši 3 , pět už je zbytečně hodně
Re: 500W Atas FT4C52R na měniči Danfoss FC-301
Napsal: 18. 12. 2014, 9:50
od Baltazarek
S tou rampou to tet chodí hezky, jenom mi to nejde pod 50Hz, ale nevím zda je to problém, zda se vůbec dá obrábět s tak nízkýma otáčkama. Ještě mi ale nejsou jasné ty jmenovité otáčky. U Atase jsou uvedeny otáčky 23700, to bude pro 400Hz, takže jmenovité by meli byt pro 50Hz ? To je cca 2962RPM. Menič mi jede s 2300, 2962 i 23700 RPM. Co je správně ?
Re: 500W Atas FT4C52R na měniči Danfoss FC-301
Napsal: 18. 12. 2014, 9:54
od oscar
Baltazarek píše:S tou rampou to tet chodí hezky, jenom mi to nejde pod 50Hz, ale nevím zda je to problém, zda se vůbec dá obrábět s tak nízkýma otáčkama.?
IMHO nema cenu pod 4k otacek chodit.
Re: 500W Atas FT4C52R na měniči Danfoss FC-301
Napsal: 18. 12. 2014, 10:18
od packa
pokud nastavíš jmen frekvenci 400 tak musíš nasatvit jmen otáčky 23700
ono to bude chodit i s jiným nasatvením , ale nebude to třeba správně ukazovat otáčky , ono je to složitější protože si to každý výrobce dělá po svém a někdo otáčky vždy vztahuje k 50Hz a někdo ke jmenovytý max frekvenci
Re: 500W Atas FT4C52R na měniči Danfoss FC-301
Napsal: 18. 12. 2014, 11:53
od Baltazarek
Přesně tak jsem si myslel že to funguje. Ještě jeden dotaz. Napětí se postupně s frekvencí zvedá až při frekvenci 400Hz dosáhne cca 230V. Ve škole jsme se ale učili, že napětí se zvedá cca do 50Hz, poté je již rovno nominálnímu napětí. Dívám se, že to tak ale nikdo nepoužíváte. Že se vám napětí mení lineárně a nominální hodnoty dosáhn až pro těch 400Hz. To potom nemáte v oblastech řekněme kolem 50-100Hz tak velký kroutící moment. Je to tak ?
Re: 500W Atas FT4C52R na měniči Danfoss FC-301
Napsal: 18. 12. 2014, 11:57
od oscar
Baltazarek píše:Že se vám napětí mení lineárně a nominální hodnoty dosáhn až pro těch 400Hz. To potom nemáte v oblastech řekněme kolem 50-100Hz tak velký kroutící moment. Je to tak ?
Presne tak. Nekde jsem sem daval tabulku s hodnotama. Mam to nastavene tak ze mam konstantni proud.
tu to je (pro 750W)
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=83272#p83272" onclick="window.open(this.href);return false;
a tu jsou hodnoty
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=97423#p97423" onclick="window.open(this.href);return false;
(neni to tento menic, davam to sem pro ilustraci)
Re: 500W Atas FT4C52R na měniči Danfoss FC-301
Napsal: 18. 12. 2014, 1:16
od packa
to napětí si řídí měnič a většinou se dá editovat průběh křivky U/f někde třeba v deseti bodech , a právě si můžeš třeba zvýšit napětí při těch 50Hz abys dosáh většího momentu , dá se stím hodně experimentovat , ale musíš hlídat teplotu , určitě to pak chce externí chlazení - přídavný větrák .
Re: 500W Atas FT4C52R na měniči Danfoss FC-301
Napsal: 18. 12. 2014, 1:59
od Baltazarek
Ty více bodové křivky tam mám. Já jenom nevěděl z jakého důvodu to jedete lineárně v celém rozsahu. Pokud je to z důvodu velkého oteplení je to jasné.
Re: 500W Atas FT4C52R na měniči Danfoss FC-301
Napsal: 18. 12. 2014, 4:46
od Selic
Omlouvám se ty otáčky musí být 23700 RPM. Překlep.