Kondenzátor 400V 2700uF

Napsal: 1. 8. 2016, 10:14
od lubos
Nemáte někdo kodan 400V2700uF , vývody šroubovací, průměr 75mm délka 100mm?
Řeším problém s driverem pro vřetenový motor který občas při rozběhu vypadne na přetížení a zatím jsem zjistil že tento kondenzátor by se podle manuálu měl
měnit co 5 let. Testerem jsem naměřil že má cca o 10% nižší hodnotu ( cca 2350uF). Nemusí to být tím ale nechce se mi ho hned za 2 litry kupovat když nevím zda to tím je.

Re: Kondenzátor 400V 2700uF

Napsal: 1. 8. 2016, 10:26
od lubbez
Luboši, nic nekupuj. Kapacita +-15proc je v toleranci a pokud chceš mít jistotu, tak k němu dej paralelně 500m a máš to. Na otestování dávno dobré.
Luboš

Re: Kondenzátor 400V 2700uF

Napsal: 1. 8. 2016, 10:50
od lubos
No jo , když pak už nějak nevím co zkusit. Driver jede normál ale má občas problém s roztočením. Obecně při rozběhu jsou velké špičky které by měl částečně brát ten kodan. Pokud by to nebylo tím mohl by být načatý IGBT modul případně optorny co ho budí. Novej IGBT modul je za 3 litry. Bohužel se to na stole nedá nějak moc testovat, motor z mašiny jednoduše nevyndám a zatím jsem neřešil jak je driver řízený ( ale předpokládám že klasika analog).
Je ještě nějaká možnost že by ten kodan byl v háji i když ukazuje tuto kapacitu?

Re: Kondenzátor 400V 2700uF

Napsal: 1. 8. 2016, 11:14
od pitíčko
Měří se i jeho vnitřní odpor. A na to je spešl měřák. ;)

Re: Kondenzátor 400V 2700uF

Napsal: 1. 8. 2016, 11:22
od robokop
neco takoveho bych tu mel mit
kdyz to nebude stejne mozna by to mohlo jit dat alespon provizoro paralelne
kouknu se na parametry

Re: Kondenzátor 400V 2700uF

Napsal: 1. 8. 2016, 11:55
od lubos
Tak jsem ho trochu oměřil
R 0.021ohm
Z 0.665 ohm
L na 100hz -1058uH

připojil jsem ho na zdroj 51,9V
cca 3 vteřiny po odpojení na něm bylo napětí 43.8V což je podle mě docela málo nebo je to v normě?

Re: Kondenzátor 400V 2700uF

Napsal: 1. 8. 2016, 12:20
od K_73
Nevím jak a čím jsi to měřil ale jestli jen nějakým multimetrem, tak to nemá moc velkou vypovídací hodnotu. Tohle by bylo optimální změřit nějakým kvalitním RLC můstkem který umí měřit činitel jakosti Q.
U tohohle kondenzátoru by se Q mělo pohybovat někde mezi hodnotami 10 až 30. Z vlastní zkušenosti si ale myslím, že to tím kondenzátorem nebude pokud má kapacitu v rozmezí +/- 10% nominální hodnoty.
Obzvlášť když je to tak veliká kapacita na tak veliké napětí.

Re: Kondenzátor 400V 2700uF

Napsal: 1. 8. 2016, 12:39
od lubos
Měřeno tímhle
http://www.pinsonne-elektronik.de/media ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: Kondenzátor 400V 2700uF

Napsal: 1. 8. 2016, 1:00
od K_73
No a když to připojíš k tomuhle můstku, přepneš na měření kapacity, tak to ukazuje i Q nebo D (Q je jen převrácená hodnota D)
A co to ukazuje?

Re: Kondenzátor 400V 2700uF

Napsal: 1. 8. 2016, 1:04
od lubos
To jsem nekoukal ale ted jsem to zkoušel znova a odpojil jsem zdroj na svorkách ( předtím jsem ho jen vypnul a to způsobilo to částečné vybití).Ted kodan po odpojení krásně drží napětí tedy bych řekl že je to v pořádku. Co jsem koukal do různých shopů tam tam udávají toleranci dokonce 20%. Takže problém bude asi jinde :-(

Re: Kondenzátor 400V 2700uF

Napsal: 1. 8. 2016, 1:33
od Mex
Je to trouchu hádání z koulí, když nevíme, o co konkrétně jde.
Kondenzátor na 400V bude zřejmě v DC meziobvodu.
Ale měření nadproudu bude zřejmě až ve spínací části, tj. za meziobvodem.
Zkus si spíš pohrát s nastavením toho driveru/měniče.

Re: Kondenzátor 400V 2700uF

Napsal: 1. 8. 2016, 3:12
od martasg1
Hlavně tam nepřipojuj nic paralelně jak ti tady někdo radí, jestli si to nechceš odpálit úplně :)

Tyhlety měření i "speciálníma" přístrojema jsou k ničemu. V dynamickém provozu se chová kondenzátor jinak.
A navíc záleží i na frekvencích apod.

Vezmi si třeba ten zdroj pro Index co jsem opravoval - všechny kondenzátory kamarád proměřil velmi drahým testerem a že jsou OK i na ESR.
Přesto jsem je všechny vypájel, nakoupil ve Farnellu nový, zapájel a už zdroj funguje bezproblémově.

V tvém případě je to na 99% někde prohřátej spoj, studeňák nebo špatný kontakt - hlasí ti to přeci overcurrent ne?
Začal bych prověřovat kolem měřícího obvodu.

Kdyby to byl kondenzátor tak by odešli usměrňovací obvody z důvodu přetížení právě špatnou kompenzací kondenzátorem. Lidi uvažujte přeci :)

Je to ta samá závada proč mě jednou šel a pak zase nešel driver serva 1,5kW. Také to hlásilo často overcurrent.
Nakonec to byl opálenej optočlen blbě umístěnej pod chladičem. (ne odpálenej :) prostě jen usmažený nožičky a tišťák)

Jak je to starý? Rok výroby? A značka?

Re: Kondenzátor 400V 2700uF

Napsal: 1. 8. 2016, 3:49
od robokop
Tady bych nesouhlasil
Jde o kondik DC meziobvodu
Tj. o stridave deje tam nejde
Zadna kompenzace se nedeje
Narazovy proud pro nabijeni je osetreny v AC casti a i kdyby nebyl
Mustky maji obrovske pulzni pretizeni radove v kiloamperach
Standardne se pouzivaji low ESR varinty kondiku ktere jsou na tohle taky dost brutalni.

Nemyslim ze by se melo neco stat
Spis to byva dost poddimenzovane co se kapacity tech kondiku tyce.
Staci zacvicit s napajecim napetim a shorej dc spinaci prvky na vystupu z duvodu kolisani napedi na dc meziobvodu

U jinych kondiku samozrejme souhlas
Jinak ta chyba spis poukazuje na jiny problem.

Re: Kondenzátor 400V 2700uF

Napsal: 1. 8. 2016, 4:04
od martasg1
Nerozumím tedy s čím nesouhlasíš? Když jsi napsal to samé... :)
Respektive s tím co jsem napsal se to nevylučuje ;-)

Re: Kondenzátor 400V 2700uF

Napsal: 1. 8. 2016, 4:11
od robokop
s tim ze je blbost ho dat paralelne k tomuhle

kdyz je to kondik DC meziobvodu, tak jsem psal proc si myslim ze to je bez rizika

byt to jiny kondik tak tam jsou ruzna rizika ktera se vetsinou nedaji ani odhadnout a nebylo by to dobre