Stránka 1 z 2
Sinumerik 840D r.v 2002
Napsal: 13. 7. 2017, 8:13
od jaromir.hendrich
Zdravím,
mám problém na frézce u Sinumerik 840D a to ten, že mi nejde režim AUTO. Zkrátka se mi nerozsvítí kontrolka a režim nejde. Už se mi to kdysi stalo, ostatní tlačítka šly, a z ničeho nic to běželo. Na panelu jsem proměřil mikrospínač, a ten vypadá že je v pořádku. Možná že dělám někde chybu já.
Dík za radu
Re: Sinumerik 840D r.v 2002
Napsal: 13. 7. 2017, 10:05
od robokop
Neni tam nejaka chybova hlaska?
Hadam ze v plc neni splnena nektera podminka
Re: Sinumerik 840D r.v 2002
Napsal: 13. 7. 2017, 4:35
od jaromir.hendrich
Zdravím.
Nejde to na strojním panelu. Občas se to už stalo ale "opravilo se to samo", teď už ne. Jde to ale na soft.tlačítku na obrazovce. Prověřoval jsem dnes mikrospínač a ten je v pořádku. Takže nevím .......
Re: Sinumerik 840D r.v 2002
Napsal: 13. 7. 2017, 5:15
od robokop
tak to jo
to muze byt uklepany prelamany drat vedouci do systemu
zmeril bych ten signal jeste u systemu
pripade jeste by to melo byt videt v nejake diagnostice v jakem je stavu ten signal
Re: Sinumerik 840D r.v 2002
Napsal: 13. 7. 2017, 8:00
od jaromir.hendrich
Tak to já nejsem schopen změřit. Také se může jednat o závadu na tom tlačítkovém panelu.
Re: Sinumerik 840D r.v 2002
Napsal: 13. 7. 2017, 9:42
od robokop
tak zalezi na tom jak je to udelane zrovna u tohodle sys.
ale mnohdy to bylo vedeny jednotlivymi draty, tistaky dobre citelne atd...
Re: Sinumerik 840D r.v 2002
Napsal: 13. 7. 2017, 9:51
od jaromir.hendrich
Je to panel s mikrospínači a vývod je přes 9pin konektor a kabelem do panelu s monitorem. Tam je z konektoru odbočka a kabel do rozvaděče..
Re: Sinumerik 840D r.v 2002
Napsal: 14. 7. 2017, 3:36
od robokop
Tak to bude patrne nekde v ramci toho tistaku
Ale kdybys udelal par fotek taky by te neubylo
Re: Sinumerik 840D r.v 2002
Napsal: 14. 7. 2017, 6:45
od jaromir.hendrich
Prvně by to chtělo otestovat právě ten tlačítkový panel a výstupní signál jestli není závada v něm. Přikládám jen dvě fotky,protože už to mám složený a přepínám do AUTO režimu soft.tlačítkem na panelu.
Re: Sinumerik 840D r.v 2002
Napsal: 14. 7. 2017, 12:08
od robokop
To by melo jit na tom tistaku krasne dohledat kde se ten signal pripadne ztraci
Re: Sinumerik 840D r.v 2002
Napsal: 14. 7. 2017, 12:37
od jaromir.hendrich
Když to dám siemensákům tak ti to hledat na plošňáku nebudou. Prostě mi připojí nový panel, vyzkouší, a pokud to půjde ,vyfakturujou novej tak za 20tis nebo víc ....... A já to sám na plošňáku hledat neumím .....
Re: Sinumerik 840D r.v 2002
Napsal: 14. 7. 2017, 12:50
od packa
tak napiš odkud jsi třeba se pak do toho bude někomu chtít
Re: Sinumerik 840D r.v 2002
Napsal: 14. 7. 2017, 12:52
od jaromir.hendrich
Od Plzně .
Dík
Re: Sinumerik 840D r.v 2002
Napsal: 14. 7. 2017, 2:00
od packa
notak to na mě nebude to je hodně z ruky.
Re: Sinumerik 840D r.v 2002
Napsal: 14. 7. 2017, 2:20
od jaromir.hendrich
A máš pocit že by jsi to uměl vyřešit?