Stránka 1 z 3

zapojenie motora pásovej pily

Napsal: 16. 2. 2018, 7:50
od majo477
zdravim,kupil som pásovu pilu BGU ktorá mala vadny prepínač rychlosti 1-2,tak som oslovil kamaráta elektrikára(kedže ja nie som kamarad s elektrikou)nech mi vymeni cely rozvadzač,,pri odpájani starého rozvázaca si nepoznacil zapojenie a teraz je s toho mino :),,hladal som schemu na nete,aj som pisal vyrobcovi ale bez odozvy,,mam este pilu pilous 220 ale tam ide z motora 6kablov a tu ide 9,,a nevieme preco ked je to dvojotáčkovy motor,nema náhodou niekto podobnu pilualebo schému? dakujem

Re: zapojenie motora pásovej pily

Napsal: 16. 2. 2018, 7:52
od majo477
20180216_083718.jpg

Re: zapojenie motora pásovej pily

Napsal: 16. 2. 2018, 8:56
od origosch
pri odpájani starého rozvázaca si nepoznacil zapojenie a teraz je s toho mino
Na vojně jsme měli koktavýho lampasáka a ten říkal: "Kdydydž tomu nenenerozumíš, taak se do toho nenenehrab" :)

Re: zapojenie motora pásovej pily

Napsal: 16. 2. 2018, 9:02
od majo477
tiež som takého názoru,preto som si zavolal "odbornika"a takto to dopadlo :)

Re: zapojenie motora pásovej pily

Napsal: 16. 2. 2018, 9:15
od jova
Nejspíše budou vytažené samostatně i konce vinutí co jsou na obrázku propojené těmi bílými propojkami.
A nebo mají naopak rozpojené ty cívky mezi sebou a vytažení jejich samostatné konce.

Re: zapojenie motora pásovej pily

Napsal: 16. 2. 2018, 9:17
od Mi_los1
Ahoj,
zapojení ti naskenuju, ale hned to nebude, bo nemám čas. Odpoledne.
Nevím ale, jestli ti to pomůže, moc se mi nelíbí. Uvidíš sám, není tam vnitřní zapojení motoru.
Jinak se ale divím toho označení BGU, já jsem přesvědčen, že je to pilous ARG 230.
Milan

Re: zapojenie motora pásovej pily

Napsal: 16. 2. 2018, 9:30
od majo477
20180216_102552.jpg
nieje to pilous,mám aj pilous 220 plus,od nej mam aj schemu,ale na pilouse ide s motora 6 kablov,a na tej BGU ide az 9,

Re: zapojenie motora pásovej pily

Napsal: 16. 2. 2018, 4:03
od salus
Tak to byl tedy odborník, když si to předem neoznačil :lol: docela si přidělal dost práce. Vlastní schema zapojení na pile Ti pomůže jen částečně, protože ještě bude zapotřebí zjistit začátky a konce vinutí motoru. Dle obrázku vidím, že přepínač otáček motoru je od výrobce OBZOR Zlín. Koukni nebo nafoť na zadní části přepínače to víčko, tam bude typové číslo i s číselným kódem schematu spínání, bude tam něco jako např: VS16 9354 xxx nebo tak něco. Pak si podle katalogu OBZOR najdeš schema zapojení. Jak jsem psal bude ale důležité zjistit začátky a konce jednotlivých vinutí. Jak to udělat je třeba tady: http://elektrika.cz/data/clanky/uazcm010828" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: zapojenie motora pásovej pily

Napsal: 16. 2. 2018, 5:34
od majo477
ale stále nechápem prečo je tam tych káblov 9?ak je to dvojotáčkovy motor tak ma dve vinutia a malo by ich tam byt 6 alebo sa mylim?ked to zapojil tak rychlost 1 isla dobre,ale ked som prepol vypinač na 2 rychlost bola rovnaka ale zmenil sa smer otačok :)

Re: zapojenie motora pásovej pily

Napsal: 16. 2. 2018, 5:51
od milan584
salus píše:Tak to byl tedy odborník, když si to předem neoznačil :lol: docela si přidělal dost práce. Vlastní schema zapojení na pile Ti pomůže jen částečně, protože ještě bude zapotřebí zjistit začátky a konce vinutí motoru. Dle obrázku vidím, že přepínač otáček motoru je od výrobce OBZOR Zlín. Koukni nebo nafoť na zadní části přepínače to víčko, tam bude typové číslo i s číselným kódem schematu spínání, bude tam něco jako např: VS16 9354 xxx nebo tak něco. Pak si podle katalogu OBZOR najdeš schema zapojení. Jak jsem psal bude ale důležité zjistit začátky a konce jednotlivých vinutí. Jak to udělat je třeba tady: http://elektrika.cz/data/clanky/uazcm010828" onclick="window.open(this.href);return false;
Asi tak - ale je to takový divný, protože ten motor vypadá jako klasika z EMP z Slavkova (T90 2/4 B5) co je použitý na všech možných i nemožných pásovkách - mj. i na našem Bomaru - ale tam je vytahaných klasika 6 drátů - jako u běžnýho Dahlandera (spínač je taky obzorácký).
Pokud to je skutečně motor z Slavkova, tak asi nejjednodušší by bylo tam zavolat s štítkem aby poslali mailem svorkovnici - ne, že by to nebylo možné odměřit (začátky a konce) - ale pokud by to měl měřit ten samý tydýt :roll: , co to rozebral a neoznačil :shock: si dráty, tak podle mě to je jistota záblesku - tohle by normální elektrikář nikdy neudělal.

Re: zapojenie motora pásovej pily

Napsal: 17. 2. 2018, 11:57
od majo477
82684318.jpg
máš pravdu že je to divne,ani mne sa toc nezda lebo cela konštrukcia pily je zhodná s pilou pilous ARG 230,ta moje je dovezena z nemecka a na motore som štitok nenašiel to ma napadlo ako prve

Re: zapojenie motora pásovej pily

Napsal: 19. 2. 2018, 5:01
od Mi_los1
Slíbil jsem to zapojení, tak tady je:
Zapojeni_ARG230.jpg
Snad ti to pomůže.
Milan

Re: zapojenie motora pásovej pily

Napsal: 19. 2. 2018, 3:23
od majo477
dik milan,pošlem to mojmu špecialistovy nech sa na to pozre 😀,,

Re: zapojenie motora pásovej pily

Napsal: 19. 2. 2018, 4:44
od atlan
No ked to domiesa tak zhori motor a po previnuti uz budes mat 6 vodicovy.... Teda nebudes lebo lacnejsie bude navinut 3x230V a frekvencny menic k tomu.

Re: zapojenie motora pásovej pily

Napsal: 7. 3. 2020, 8:34
od HellGrip
Nazdar,
možno položím otázku kt. tu už bola:
je bezpečné vziať z 400V 4 vodičového rozvodu jednu fázu na napájanie 12V trafa čerpadla chladenia a pripojiť túto fázu voči spoločnému nuláku? Jedná sa o motor stroj píly ?