Stránka 1 z 1

problém s AC servem

Napsal: 16. 1. 2019, 10:18
od sabin
Zdravím pánové,
mám následující problém se servem pramenící z neznalosti těchto pohonů.
Po zapnutí napájení a následné aktivaci ENABLE se servo roztočí a po určité době zastaví.
Vysvětluji si to tak, že někde v driveru je po připojení napájení uložená náhodná požadovaná poloha a po aktivaci EN se motor snaží jí dosáhnout. Potom již vše funguje jak má.

Můj dotaz zní - jak zajistit po zapnutí napájení vynulování té polohy - jak se může jmenovat příslušná funkce(parametr), nemohu na to nějak přijít. Pokud deaktivuji EN a pošlu na vstup pár kroků DIR a následně aktivuji EN tak se motor opět rozběhne až vyrovná odchylku a zastaví se.

Re: problém s AC servem

Napsal: 16. 1. 2019, 10:35
od robokop
reset do tovarniho nastaveni nepomuze?

Re: problém s AC servem

Napsal: 16. 1. 2019, 2:07
od sabin
Zazálohuji konfiguraci abych nepřišel o výsledek svého úporného snažení a zkusit zresetovat do továrního nastavení.

Re: problém s AC servem

Napsal: 23. 1. 2019, 2:43
od Kvako1
malo informací, ale vypada to že je to nastavené na hledání koncaku. chvilku hleda koncák, nenajde tak zastaví.
byva nastavená buď poloha de hledat , nebo čas...