Stránka 1 z 1
Ako premerat
Napsal: 29. 8. 2019, 5:48
od novic
Zdravím ako zistím funkčnosť konkrétne tohto ministykaca ?
https://www.emat.cz/abb-b6-30-10-minist ... 11001r8100
Na pinoch 1L1 3L2 5L3 vadaskou stavu nameriam ale pini
2T1 4T2 6T3 sú mŕtve je toto meranie správne alebo sa má cievka nabudiť a až potom pusti stavu ďalej ?
Bohužiaľ elektro nieje moja silná stránka
Ďakujem za odpovede
Re: Ako premerat
Napsal: 29. 8. 2019, 6:18
od t256
Pokud pustis do civky proud, tak se kontakty propoji L1 na T1 atd...
Re: Ako premerat
Napsal: 29. 8. 2019, 6:25
od zverodoktor
Tento stykač zopne kontakty L1-T1, L2-T2 a L3-T3 po privedení napätia na cievku A1, A2. Takže napätie na T1-T3 bude až po privedení napätia na cievku. Stykačová cievka prehorí iba vzácne. Ak máš ohmmeter, zmeraj ju po odpojení jedného vodiča. Ak nemáš, skús odpojiť oba vodiče od cievky, pripoj namiesto nich flexošnúru a po jej zapojení do zásuvky musí stykač za hlasného cvaknutia zopne.
Re: Ako premerat
Napsal: 29. 8. 2019, 6:30
od jenicek
Odpoj dráty k A1 a A2 (protože neznáš zapojení). Vezmi dva dráty, jeden jakákoliv fáze (hnědá,černá,šedá), druhej nula nebo zem (modrá,zelenožlutá nebo kostra) a připoj tyhle dva dráty na A1 a A2 (cívka stykače). Stykač musí slyšitelně sepnout a spojí Ti protilehlé svorky (tj. L1-T1, L2-T2,L3-T3,13-14).
Re: Ako premerat
Napsal: 29. 8. 2019, 8:28
od novic
Ďakujem vám prídem domov z práce a idem skúšať doteraz mi to fungovalo všetko označil som káble zobral vymenil škatuľku ktorá bola poškodená zapojil som to tak ako som označil a niekde je tvrdý skrat....
Re: Ako premerat
Napsal: 29. 8. 2019, 9:18
od chb
jenicek píše: ↑29. 8. 2019, 6:30
Odpoj dráty k A1 a A2 (protože neznáš zapojení). Vezmi dva dráty, jeden jakákoliv fáze (hnědá,černá,šedá), druhej nula nebo zem (modrá,zelenožlutá nebo kostra) a připoj tyhle dva dráty na A1 a A2 (cívka stykače). Stykač musí slyšitelně sepnout a spojí Ti protilehlé svorky (tj. L1-T1, L2-T2,L3-T3,13-14).
dosti odvážná rada pro někoho, kdo si není jistý funkcí stykače
ad novic - není ten "tvrdý zkrat" (někde jinde než ve vadném stykači) náhodou důvodem, proč předešlý stykač odešel ?
Re: Ako premerat
Napsal: 29. 8. 2019, 9:42
od jenicek
A jéjo, oprava na dálku a "dávkování" informací...
Původní dotaz byl zodpovězen si myslím dost jasně v češtině i slovenštině
Nově je někde tvrdej zkrat. Nakonec se dostaneme k tomu, že to je rozváděč jak na elektrárnu
Poradím Ti, přenech to elektrikářoj, na dálku se prostě opravovat nedá, byť se mě o tom skoro každej tejden snaží někdo po telefonu v práci přesvědčit

Re: Ako premerat
Napsal: 29. 8. 2019, 3:50
od novic

Funguje to
Ked som si to stitkoval tak som si musel zle zahladiet 4 kabel ktory ide z privodu a oznacil som ho ako 13NO tam nastaval skrat lebo na 13No bol aj panel s prepinacmi, vcera vecer sa mi to nezdalo a tak som dal ten hnedy na A1 a teda som si myslel ze pojde na svorku 19NC kde je tiez zapojeny vypinac a nedialo sa nic, preto som zalozil aj tuto temu ci je funckny. Ked som sa tu docital ze tam treba stavu bolo mi to jasne 13NO som mal oznaceny dobre ( potvrdila to aj fotka z mobilu ) a 4 kabel ide na svierku A1.
Dakujem teda kazdemu ktory ste poradili.