Stránka 1 z 2
Exceeded soft limit
Napsal: 22. 10. 2009, 2:09
od Martinhora
Dnes mi EMC vyhodilo za běhu programu tuhle chybu "exceeded soft limit" a frézování se přerušilo. Na řádku g-kodu kde se to opakovaně děje žádnou závadu nevidím. Nesetkal jste se s tím někdo? Blbý je, že se to stane až za běhu programu a ne při načítání .....

Napsal: 22. 10. 2009, 2:12
od k
verzia EMC ?
Stavalo sa mi to na starsej verzii EMC .. po upgrade uz no probs..
Napsal: 22. 10. 2009, 2:18
od Martinhora
Je to verze 2.3.0
Napsal: 23. 10. 2009, 6:16
od Pupik
Tipuju, ze ti to hlasi na nejake kruznici. Starsi EMC melo probs kdyz u oblouku (G2/3) lezely vsechny entity (XYZIJK) v prostoru stroje a draha po oblouku pak limit prekrocila...
Bylo to tak?
Pupik
Napsal: 23. 10. 2009, 6:30
od k
ja si uz nepametam ako som tento stav riesil .. proste ked mam nejaky probs s EMC, vacsinou stroj nanovo nahomujem .. nanovo presuniem k materialu .. (ten vacsinou posuniem . aby sa uz "dobabrana" cast zas mohla opracovat - ak to je mozne) a spustim . pokial to "zareve" nanovo .. stiahnem z git-u novsiu versiu :0) alebo si exportnem starsiu

) ..
Inac vzdy nove frezovane veci skusam na neostro najprv behom bez nastroja a bez materialu . Ak mam pochybnosti .. tak to rezem najprv z odpadu resp. namiesto kovu z dreva atd. Nezriedka tak objavim nejaku technologicku prekazku alebo chybne preneseny rozmer z povodneho zadania.
Napsal: 23. 10. 2009, 4:00
od Martinhora
Na kružnici to není. Takhle vypadá g-kod v tom místě kde to spadne (spadne to na tom prostředním řádku)
X20.0785 Y1.9840
X20.0097 Y1.8974
Z4.0000 F3000.0
Je pravda, že se mi to stalo poprvý. A s tim nanečisto máte naprostou pravdu. Možná by stačilo spustit program i bez zapnutý mašiny a tím to ověřit. V tomhle případě jsem si pomoh jednoduše - vymazal jsem ten první řádek a hotovo.
Napsal: 24. 10. 2009, 7:38
od k
mozete ten cely G kod (aj s tou chybou) hodit sem ? Rad by som sa na to pozrel ...
RE
Napsal: 24. 10. 2009, 10:18
od Radek-B
Procital jsem diskusi mezi <jmkasunich> a <cradek> a rekl bych ze to teprve resi, ze tam je nejaka chyba. Kazdopadne o tom vi.
RADEK
Napsal: 24. 10. 2009, 11:49
od ivčo
párkrát se mi to stalo, chyba byla vždycky o jeden řádek níže, než to hlásilo
Nemáš náhodou rozsah Z od nuly do mínusu ???
Občas se to stane když to pošleš frézovat s offsetem těsně kolem hranic stroje
Napsal: 24. 10. 2009, 12:16
od Martinhora
Tak mi to nedalo a dneska jsem to zkusil znova. Trochu jsem odsadil výrobek od okrajů a znovu vygeneroval. Tentokrát to fungovalo. Ale v tom prvním případě to každopádně do okrajů nazasahovalo. Z-ko mám nastavený 0 - +230. Ale v tom to taky nebylo, protože než došlo k chybě tak už se se Z-kem pracovalo. V příloze je ten první kód který hází chybu (teď přesně nevim řádek, ale cca 120 - 123). Ale pro příště už budu vědět co s tim (zkrátka to někam posunu) a nebudu s tím tady otravovat.
Napsal: 24. 10. 2009, 12:23
od k
ono realne suradnice Z ci su od -200 do -20 alebo od 200 do 1000 ci -200 do 200 este neznamenaju nic .. zalezi aj na nastavenom suradnicovom systeme .. (napr ako ste to posunuli cez tocuhof .. ) atd .. Dalsia nepekna vec je pouzitie G92 .. kto sa na tom este nepopalil asi netusi ake divociny to dokaze.
re
Napsal: 24. 10. 2009, 12:39
od Radek-B
Ted sem to skusil na Simulatoru a nedela to nic , normalne to probehne. Do garaze se mi nechce ale predpokladam ze se to bude chovat uplne stejne.
Jak sem rikal bavili se o tom i vyvojari a myslim ze tam je BaG a nechal bych to reseni na nich. Ta chyba podle mne neni opakovatelna po prenastaveni , restartu systemu.
(verze 2.4)
RADEK
Napsal: 28. 11. 2009, 9:44
od Martinhora
Tak musim říct, že čím víc frézuju, tím víc se mi to exceeded soft limit projevuje a už jsem z toho opravdu nešťastnej. Rád bych proved upgrade na verzi 2.3.4, ale nepovedlo se mi ani zprovoznit připojení k internetu (abych moh použít uveřejněný návod)

Existuje nějaký způsob jak upgradovat bez použítí int.připojení? (stahnout novou verzi na jinym kompu a jenom ji nainstalovat?) Dík
re
Napsal: 28. 11. 2009, 11:35
od Radek-B
Jde to , ale neni zaruceno ze ti nebudou chybet jine veci a upgrade systemu taky neni na skodu. Byt tebou este bych to skusil.
Idealni je se pripojovat k internetu po siti kabelem , v 99 procentech to nabehne samo automaticky a neni potreba zadnych zvlastnich zasahu.
Sitovku ten PC kde mas EMC snad ma ne ?
RADEK
Napsal: 28. 11. 2009, 12:04
od Martinhora
Síťovku to má a je to připojený kabelem. Na druhym kompu s winXP je nastaveno získávání IP z DHCP automaticky a adresu DNS taky automaticky. Ale tady to sakra neběží a neběží .......
Jinak jsem před chvilkou s největší pravděpodobností vyřešil ten problém v EMC. Na všech osách jsem měl nastavený limity 0 - něco. Napadlo mě místo nuly tam dát záporný číslo. A začlo to fungovat. To záporný číslo musí bejt minimálně jeden krok na ose (v mim případě 0.005). Teď mam na ose Z -0.005 - 230. Skusil jsem všechny soubory kde to blblo a všechno běží