Stránka 1 z 1

Programovací kabel USB/MPI Siemens S7-300

Napsal: 25. 9. 2021, 7:41
od stanik84
Ahoj. Neměl by někdo prosím navíc ? Alliexpress apod. si umím najít. Nechci. Díky

Re: Programovací kabel USB/MPI Siemens S7-300

Napsal: 25. 9. 2021, 11:52
od pajas987654321
Mám kdyztak tento
20210925_125034.jpg

Re: Programovací kabel USB/MPI Siemens S7-300

Napsal: 26. 9. 2021, 9:24
od Petr68
Jestli to dobře vidím, tak tohle je kabel s rozhraním PPI, ten lze ovšem použít jen na S7-200 pro S7-300 je potřeba jak píše v nadpisu stanik rozhraní MPI.

Re: Programovací kabel USB/MPI Siemens S7-300

Napsal: 26. 9. 2021, 9:48
od Mex
Jak ty kabely prosím fungují?
Já se Siemensem nedělám. Nemám tuhle firmu rád. Tudíž jejich produkty neznám.

Ale jednou před asi 5 roky jsem musel něco dělat na S7-300.
Ta předpokládám Ethernet nemá.
Měl jsem to nějak připojené k PC (nebo k nějakému HMI?) a fungovalo to, protože úkol jsem dodělal a předal.
Snažím si vzpomenout, jak jsem to tehdy měl připojené. Ale ani za prase si vzpomenout nemůžu.

Určitě jsem neměl žádný takový speciální kabel. Pokud to šlo sériově, tak jsem maximálně použil nějaký USB/RS232 nebo USB/485 převodník.
Docela by mě zajímalo, jak jsem to tehdy vlastně dělal.

Re: Programovací kabel USB/MPI Siemens S7-300

Napsal: 27. 9. 2021, 6:12
od pajas987654321
Mex píše: 26. 9. 2021, 9:48 Jak ty kabely prosím fungují?
Já se Siemensem nedělám. Nemám tuhle firmu rád. Tudíž jejich produkty neznám.

Ale jednou před asi 5 roky jsem musel něco dělat na S7-300.
Ta předpokládám Ethernet nemá.
Měl jsem to nějak připojené k PC (nebo k nějakému HMI?) a fungovalo to, protože úkol jsem dodělal a předal.
Snažím si vzpomenout, jak jsem to tehdy měl připojené. Ale ani za prase si vzpomenout nemůžu.

Určitě jsem neměl žádný takový speciální kabel. Pokud to šlo sériově, tak jsem maximálně použil nějaký USB/RS232 nebo USB/485 převodník.
Docela by mě zajímalo, jak jsem to tehdy vlastně dělal.
Určitě si musel jít USB-MPI převodník, Ethernet 300 nemá

Re: Programovací kabel USB/MPI Siemens S7-300

Napsal: 27. 9. 2021, 6:42
od Zv.Petr
S7-300 samozřejmě Profinet má. Ne všechny, ale má. :idea: Převodník je jedna věc, máš SW? Pokud jo, nějaké převodníky tady mám, jak na USB, tak na CP5512 (jestli na ni máš slot) či modem...

Re: Programovací kabel USB/MPI Siemens S7-300

Napsal: 27. 9. 2021, 8:56
od stanik84
Zv. Petr: SZ

Re: Programovací kabel USB/MPI Siemens S7-300

Napsal: 27. 9. 2021, 11:24
od pajas987654321
Zv.Petr píše: 27. 9. 2021, 6:42 S7-300 samozřejmě Profinet má. Ne všechny, ale má. :idea: Převodník je jedna věc, máš SW? Pokud jo, nějaké převodníky tady mám, jak na USB, tak na CP5512 (jestli na ni máš slot) či modem...
U nás máme cca 30 s300 a žádná profinet nemá :o

Re: Programovací kabel USB/MPI Siemens S7-300

Napsal: 27. 9. 2021, 1:20
od Zv.Petr
Od CPU 315 nahoru jsou verze PN/DP.
Obrázek
Další možností pro programování je použít adaptér Ethernet/PB (umí i PPI, MPI) vyrábí ho více firem, není ale úplně levný...
Obrázek