zapojení SSR

kdyz nebudes vedet kam to dat tak to napis sem, admin to za tebe umisti nebo vytvori novou sekci
RaS
Příspěvky: 8572
Registrován: 26. 3. 2009, 9:12
Bydliště: Úvaly

8. 2. 2025, 7:34

Ahoj, takový dotaz
mám tohle SSR relé, které spíná topné spirály v obvyklé síti 400/230V
https://www.fotek.com.tw/en-gb/product/1026

jak je myšleno to zapojení, že může být na vstupu 550V

bude fungovat i v síti 690/400V za předpokladu, že na svorky K1 je fáze L1, K2 je L2, K3 je L3
a na výstupu na L1 je připojená topná spirála č.1 na N na L2 spirála č.2 na N a na L3 spirála č.3 na N tedy mezi K1 a L1 bude fázové napětí 400V?

děkuji za názory
věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 6011
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

8. 2. 2025, 7:45

No zda se mi, že deklarované maximum 550V mezifázově je tak nějak menší než těch 690V co chceš :evil: Odhad je, že bude únik pracovního kouře a jak všichni víme, elektronika jede na kouř a pokud uteče, nefunguje :lol:
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber.. propagator www.atreon.cz
RaS
Příspěvky: 8572
Registrován: 26. 3. 2009, 9:12
Bydliště: Úvaly

8. 2. 2025, 8:11

Dobře, děkuji za názor

Nicméně je to správně? Nebude tam jen 400:V ?
věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 6011
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

8. 2. 2025, 8:20

RaS píše: 8. 2. 2025, 8:11 Dobře, děkuji za názor

Nicméně je to správně? Nebude tam jen 400:V ?
A říká ti něco sdružené napětí :?:
Jednoduše, mezi fázema bude 690 voltíků, mezi fází a "nulou" bude 400
Co spínáš? Myslím že L1 a L2 a L3, tak si odpověz co mezi nima bude :mrgreen:
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber.. propagator www.atreon.cz
RaS
Příspěvky: 8572
Registrován: 26. 3. 2009, 9:12
Bydliště: Úvaly

8. 2. 2025, 8:27

Dobře, a co se stane když zapojim jen jeden kontakt? Tzn zapojit jen L1 a zátěž proti zemi?
Bude to spinat ?

A pokud bych zapojil vsechny 3 kontakty na L1 a tři spirály proti zemi, bude to spinat?
věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 6011
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

8. 2. 2025, 8:41

Pravděpodobně obě verze sepnou, zaleží jaká je to verze, manual nelouskám
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber.. propagator www.atreon.cz
Uživatelský avatar
pafik
Příspěvky: 2907
Registrován: 10. 2. 2013, 5:07
Bydliště: Praha 4

8. 2. 2025, 9:21

Na druhé záložce máš wiring diagram, co na tom není jasné?
ssd.jpg
Uživatelský avatar
jenicek
Příspěvky: 1743
Registrován: 17. 9. 2018, 9:35
Bydliště: Vedle Trautenberka

9. 2. 2025, 6:12

No podle toho co píše, tak to fungovat bude asi bez kouře. Píše, že má každou spirálu proti nule, tj. spíná 3 napětí 400V takže to není zapojení jako na obrázku výše. Otázkou však je, jak to číňan udělal vevnitř, jestli to je jeden čip nebo 3 samostatný. Pokud to je na jednom čipu, moh by to bejt problém, když se tam ty fáze potkaj vedle sebe.
Pokud bys to nějak řešil, mám tady navíc několik 1f značkovejch SSR Crydom 600Vst / 50A na chladiči s uchycením na DIN lištu.
Uživatelský avatar
stanik84
Příspěvky: 2511
Registrován: 3. 8. 2016, 9:29

9. 2. 2025, 7:56

jenicek píše: 9. 2. 2025, 6:12 Pokud bys to nějak řešil, mám tady navíc několik 1f značkovejch SSR Crydom 600Vst / 50A na chladiči s uchycením na DIN lištu.
Že by z Demagu vstřikolisu?
Uživatelský avatar
jenicek
Příspěvky: 1743
Registrován: 17. 9. 2018, 9:35
Bydliště: Vedle Trautenberka

9. 2. 2025, 8:47

Tyhle jsou myslím ze sklářský pece. Měl jsem to na jeden projekt do práce, ale z něj sešlo, takže mi jich tady asi 10 zbylo.
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 6011
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

9. 2. 2025, 9:06

jenicek píše: 9. 2. 2025, 6:12 No podle toho co píše, tak to fungovat bude asi bez kouře. Píše, že má každou spirálu proti nule, tj. spíná 3 napětí 400V takže to není zapojení jako na obrázku výše. Otázkou však je, jak to číňan udělal vevnitř, jestli to je jeden čip nebo 3 samostatný. Pokud to je na jednom čipu, moh by to bejt problém, když se tam ty fáze potkaj vedle sebe.
Pokud bys to nějak řešil, mám tady navíc několik 1f značkovejch SSR Crydom 600Vst / 50A na chladiči s uchycením na DIN lištu.
Přesně tak, izolační pevnost :)
Jen teda, kdyz spinas tri spirály proti nule najednou, kolik poteče nulou? :mrgreen:
Von tam cinam ma nakreslenou krabičku load a už nepiše co tim myslel :lol:
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber.. propagator www.atreon.cz
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 6011
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

9. 2. 2025, 9:07

pafik píše: 8. 2. 2025, 9:21 Na druhé záložce máš wiring diagram, co na tom není jasné?

ssd.jpg
Ha umíš rozkliknout obrazek :lol: Akorát z něj se prd dozvíš :lol:
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber.. propagator www.atreon.cz
Uživatelský avatar
pafik
Příspěvky: 2907
Registrován: 10. 2. 2013, 5:07
Bydliště: Praha 4

9. 2. 2025, 9:20

Charon píše: 9. 2. 2025, 9:07
pafik píše: 8. 2. 2025, 9:21 Na druhé záložce máš wiring diagram, co na tom není jasné?

ssd.jpg
Ha umíš rozkliknout obrazek :lol: Akorát z něj se prd dozvíš :lol:
Co je? Zmátlo tě to Laod místo Load? :D
Uživatelský avatar
Charon
Sponzor fora
Příspěvky: 6011
Registrován: 27. 7. 2019, 4:31
Bydliště: Praha

9. 2. 2025, 9:34

pafik píše: 9. 2. 2025, 9:20
Charon píše: 9. 2. 2025, 9:07
pafik píše: 8. 2. 2025, 9:21 Na druhé záložce máš wiring diagram, co na tom není jasné?

ssd.jpg
Ha umíš rozkliknout obrazek :lol: Akorát z něj se prd dozvíš :lol:
Co je? Zmátlo tě to Laod místo Load? :D
Na to jsem u čimana zvyklej, jen ten obrazek vubec nic k Rasově otazce nevysvetluje :mrgreen:
SM16A, FN20, 3E710B, CDC7-2, HO02, CO2laser, Fiber.. propagator www.atreon.cz
RaS
Příspěvky: 8572
Registrován: 26. 3. 2009, 9:12
Bydliště: Úvaly

9. 2. 2025, 9:41

zapojení SSR.jpg
pro upřesnění:

obrázek 1: originál zapojení - tedy jinak než je v datasheetu od číňana

obrázek 2: Zapojení A, kdy na cca 2násobné napětí jsou připojeny dvě spirály seriově

obrázek 3: Zapojení B, kdy na jedno SSR je přivedena pouze jedna fáze a na SSR2 přivedena fáze L2 na SSR3 fáze L3

Otázkou je jak je myšleno Čínských 550V, varianta A a B bude fungovat?

To že číňan udává zapojení uplně jiné, u kterého by došlo k průrazu SSR téměř jistě je věc druhá..

jinak děkuji za nabídku SSR, já mám verzi 100A a potřebuju jich 100ky kusů, proto se ptám jestli to bude, či nebude fungovat než objednám stovky stykačů na patřičné napětí, kde budu mít jistotu, že to fungovat bude
věčný rýpal,který musí mít poslední slovo, odpůrce low-cost zařízení končících v naprosté většině případů v hromadě šrotu
uživatelé hýbátek, kteří mají z mých příspěvků celoživotní trauma nechť si mé příspěvky VYPNOU
Odpovědět

Zpět na „kdyz nebudes vedet kam“