Jak udržet elektroniku při výpadku sítě

t256
Příspěvky: 2979
Registrován: 19. 1. 2012, 4:49

8. 10. 2025, 6:19

Hmm, to byl preklep, melo tam byt samozrejme online UPS :D
Levne line interactive nemaji moc valnou sinusovku coz relatkum muze vadit, ale zas se daji koupit od litru. Prepinaci casy jsou v jednotkach ms, coz by mohlo stacit. Musi se podivat na typ relatek a jejich dynamicke parametry.
Uživatelský avatar
jenicek
Příspěvky: 1795
Registrován: 17. 9. 2018, 9:35
Bydliště: Vedle Trautenberka

8. 10. 2025, 7:28

Jak píše Packa, ten měnič by to asi řešil, má v sobě slušný kapacity na pokratí takto krátkýho výpadku a má Tebou požadovaný CE.
Uživatelský avatar
pafik
Příspěvky: 2962
Registrován: 10. 2. 2013, 5:07
Bydliště: Praha 4

8. 10. 2025, 8:10

t256 píše: 8. 10. 2025, 6:19 Hmm, to byl preklep, melo tam byt samozrejme online UPS :D
Levne line interactive nemaji moc valnou sinusovku coz relatkum muze vadit, ale zas se daji koupit od litru. Prepinaci casy jsou v jednotkach ms, coz by mohlo stacit. Musi se podivat na typ relatek a jejich dynamicke parametry.
Line-interactive UPS nic nepřepínaj. dodávaj pořád. Část výkonu za sítě, část z baterií.
chb
Příspěvky: 3871
Registrován: 12. 3. 2013, 7:24
Bydliště: Havl. Brod

8. 10. 2025, 10:00

jenicek píše: 8. 10. 2025, 7:28 Jak píše Packa, ten měnič by to asi řešil, má v sobě slušný kapacity na pokratí takto krátkýho výpadku a má Tebou požadovaný CE.
u toho měniče může být problém - zatížení jen jedné fáze na výstupu, jak na to bude reagovat měnič
a zda nebude vadit že se nestabilitou frekvence rozfázuje napájení proti silové části, požadavek na izolace když zrovna půjdou fáze proti sobě

jak to má vlastně online UPSka, má výstupní frekvenci svázanou se vstupní ?
Víťa - BF20 - upraveno na CNC + Mach3 + SS, soustruh CJM250, MK3 Průša, ostřička nástrojů
t256
Příspěvky: 2979
Registrován: 19. 1. 2012, 4:49

8. 10. 2025, 4:42

pafik píše: 8. 10. 2025, 8:10 Line-interactive UPS nic nepřepínaj. dodávaj pořád. Část výkonu za sítě, část z baterií.
Line-interactive přepínají výstup, jen dovedou vykrývat poklesy autotrafem. Nepřepínají jen online. Respektive samozřejmě přepínají taky, ale už na DC meziobvodu měniče, takže na výstupu to není poznat.
Uživatelský avatar
pafik
Příspěvky: 2962
Registrován: 10. 2. 2013, 5:07
Bydliště: Praha 4

8. 10. 2025, 9:07

chb píše: 8. 10. 2025, 10:00
jenicek píše: 8. 10. 2025, 7:28 Jak píše Packa, ten měnič by to asi řešil, má v sobě slušný kapacity na pokratí takto krátkýho výpadku a má Tebou požadovaný CE.
u toho měniče může být problém - zatížení jen jedné fáze na výstupu, jak na to bude reagovat měnič
a zda nebude vadit že se nestabilitou frekvence rozfázuje napájení proti silové části, požadavek na izolace když zrovna půjdou fáze proti sobě

jak to má vlastně online UPSka, má výstupní frekvenci svázanou se vstupní ?
Online UPS dodává svůj vlastní sinus trvale, a sinus ze sítě usměrňuje a dobíjí s ním baterie. V principu se nemusí synchronizovat, protože vstupní a výstupní napájení jsou oddělené.
U třífázových online UPS ty fáze samozřejmě synchronizovaný jsou, proti sobě. Ne proti síti.
Uživatelský avatar
pafik
Příspěvky: 2962
Registrován: 10. 2. 2013, 5:07
Bydliště: Praha 4

8. 10. 2025, 9:14

t256 píše: 8. 10. 2025, 4:42
pafik píše: 8. 10. 2025, 8:10 Line-interactive UPS nic nepřepínaj. dodávaj pořád. Část výkonu za sítě, část z baterií.
Line-interactive přepínají výstup, jen dovedou vykrývat poklesy autotrafem. Nepřepínají jen online. Respektive samozřejmě přepínají taky, ale už na DC meziobvodu měniče, takže na výstupu to není poznat.
Pokud něco přepínaj, tak jsou offlinový. Princip line interaktiv UPS je, že dodávají trvale část výkonu z baterií a část ze sítě, ale měnič běží pořád. Odezva je daná rychlostí regulační smyčky, ne rychlostí sepnutí relé. A jelikož je ta smyčka rychlejší, tak se napětí na výstupu při výpadku napájení v podstatě nemění. Na rozdíl od offline UPS.
t256
Příspěvky: 2979
Registrován: 19. 1. 2012, 4:49

8. 10. 2025, 11:23

Tuhle blbost jsem taky už někde četl. Je to po technicke strance nesmysl.To už by bylo jednodušší a levnější udělat online ups, než tohle :-) Line interactive má oproti offline navic autotrafo kde při poklesu napětí nepřepíná hned na baterii jako offline, ale zereguluje pomocí něj napětí. Jinak je to prakticky to samé co offline.
Uživatelský avatar
pafik
Příspěvky: 2962
Registrován: 10. 2. 2013, 5:07
Bydliště: Praha 4

9. 10. 2025, 7:39

t256 píše: 8. 10. 2025, 11:23 Tuhle blbost jsem taky už někde četl. ...
Třeba tady?
https://www.fs.com/blog/comparison-of-u ... -3538.html
Už končím, poněkud jsme Charonovi zaplevelili vlákno ....
t256
Příspěvky: 2979
Registrován: 19. 1. 2012, 4:49

9. 10. 2025, 2:40

Jj, to je jeden z těch nesmyslů. Tohle psal nějaký marketér co si myslí že AC/DC měnič funguje obousměrně apod. hovadiny. V reálu je line interactive to samé jako offline, jen tam má přidané regulační trafo kterým vykrývá poklesy, takže nemusí tak často přepínat na baterii jako offline.