Levne line interactive nemaji moc valnou sinusovku coz relatkum muze vadit, ale zas se daji koupit od litru. Prepinaci casy jsou v jednotkach ms, coz by mohlo stacit. Musi se podivat na typ relatek a jejich dynamicke parametry.
Line-interactive UPS nic nepřepínaj. dodávaj pořád. Část výkonu za sítě, část z baterií.t256 píše: ↑8. 10. 2025, 6:19 Hmm, to byl preklep, melo tam byt samozrejme online UPS
Levne line interactive nemaji moc valnou sinusovku coz relatkum muze vadit, ale zas se daji koupit od litru. Prepinaci casy jsou v jednotkach ms, coz by mohlo stacit. Musi se podivat na typ relatek a jejich dynamicke parametry.
u toho měniče může být problém - zatížení jen jedné fáze na výstupu, jak na to bude reagovat měnič
Line-interactive přepínají výstup, jen dovedou vykrývat poklesy autotrafem. Nepřepínají jen online. Respektive samozřejmě přepínají taky, ale už na DC meziobvodu měniče, takže na výstupu to není poznat.
Online UPS dodává svůj vlastní sinus trvale, a sinus ze sítě usměrňuje a dobíjí s ním baterie. V principu se nemusí synchronizovat, protože vstupní a výstupní napájení jsou oddělené.chb píše: ↑8. 10. 2025, 10:00u toho měniče může být problém - zatížení jen jedné fáze na výstupu, jak na to bude reagovat měnič
a zda nebude vadit že se nestabilitou frekvence rozfázuje napájení proti silové části, požadavek na izolace když zrovna půjdou fáze proti sobě
jak to má vlastně online UPSka, má výstupní frekvenci svázanou se vstupní ?
Pokud něco přepínaj, tak jsou offlinový. Princip line interaktiv UPS je, že dodávají trvale část výkonu z baterií a část ze sítě, ale měnič běží pořád. Odezva je daná rychlostí regulační smyčky, ne rychlostí sepnutí relé. A jelikož je ta smyčka rychlejší, tak se napětí na výstupu při výpadku napájení v podstatě nemění. Na rozdíl od offline UPS.