Stránka 9 z 23
Re: Čínský frekvenční měnič
Napsal: 13. 1. 2021, 12:19
od Thomeeque
OompaLoompa píše: ↑13. 1. 2021, 11:52
ak má 400V motor, tak predpokladám, že má aj 400V prívod
Tak určitě

Re: Čínský frekvenční měnič
Napsal: 13. 1. 2021, 12:28
od Thomeeque
LSoft píše: ↑13. 1. 2021, 12:12
Kamoš ze Siemensu ještě vidí jako option mrknout se jak se tam dělaný ten spoj hvězdy, jestli ho půjde předělat na deltu, třeba po sundání čel motoru, ale uvidíme.
Jj, také cesta, kdysi jsem to dělal s motorem na
malé brusce, tam to šlo celkem hladce.
Re: Čínský frekvenční měnič
Napsal: 13. 1. 2021, 12:41
od atlan
xener píše: ↑13. 1. 2021, 12:07
atlan píše: ↑12. 1. 2021, 3:13
No ja mam njake ine vnutornosti na 2,2kw
nevedel by si navrhnut / najist vhodne rele, co by islo nabastlit na to prazdne miesto pre TaTbTc vystupy?
No ide tam jedno relatko, abc je vlastne vyvedeny 1x prepinaci kontakt.
Co myslis ze to bude ovladat?
G5Q-14 dc12v
Re: Čínský frekvenční měnič
Napsal: 13. 1. 2021, 2:32
od xener
atlan: rozmyslam ze vysavac

Re: Čínský frekvenční měnič
Napsal: 13. 1. 2021, 3:31
od atlan
Ide nastavit ze pri zapnuti motora rele pritiahne, adresa tusim 60.
Re: Čínský frekvenční měnič
Napsal: 14. 1. 2021, 5:38
od LSoft
Pánové, zadařilo se. 400V hvězda předělán na 230V trojúhelník.
Zde malá
švestička ze zahrádky...

Re: Čínský frekvenční měnič
Napsal: 14. 1. 2021, 5:47
od Thomeeque
Dobrá práce!

Re: Čínský frekvenční měnič
Napsal: 14. 1. 2021, 6:11
od atlan
Dobre ze sa podarilo.

Re: Čínský frekvenční měnič
Napsal: 15. 1. 2021, 2:12
od Mex
Pěkné.
Jen poznámka: ve videu píšeš, že se motor rozjíždí od 3 Hz. To je poměrně dost vysoká hodnota.
Možná to ve Tvé aplikaci nevadí. Ale i tak by bylo dobré pohrát si s nastavením deformace U/f křivky a víc ji zesílit v oblasti nízkých frekvencí.
Re: Čínský frekvenční měnič
Napsal: 15. 1. 2021, 5:23
od LSoft
Děkuji všem za:
1) poznámky, které vedly k řešení,
2) pozitivní ohlas,
3) poznámky, které povedou k dalšímu zlepšení situace
Ano, rozjezd od 3 Hz mi v aplikaci nevadí. Bude to nasazeno ve stojanové vrtačce a tam bude "akční rádius" od 8 do 60 Hz. Ale rozhodně se v tom nastavení povrtám. To v tom videjku, to byl fakt skutečný "maiden flight" s měničem zapojeným s defaultním nastavením přímo z krabice

Re: Čínský frekvenční měnič
Napsal: 15. 1. 2021, 6:56
od atlan
Myslim ze 100Hz zvladne, aj vrtula aj loziska, ved to budu otacky 2pol motora. Tj 2800ot.
Snad to aj rotor prezije Ved uvidis vi nebude vibrovat.
V zakladnom nastaveni, to nema na 2Hz ziadnu silu, ale ide poladit parameter.
(dik) Opravil som to na 2 pol.
Re: Čínský frekvenční měnič
Napsal: 15. 1. 2021, 7:26
od Mex
atlan píše: ↑15. 1. 2021, 6:56
... ved to budu otacky 4pol motora. Tj 2800ot.
2pólovového ...
Re: Čínský frekvenční měnič
Napsal: 15. 1. 2021, 7:50
od LSoft
Bavil jsem se na toto téma s kámošem ze Siemensu a ten pravil, že na to moje "šudlání" na vrtačce je ten motor schopen těch 100Hz krátkodobě bez problémů vydržet. Z mechanického hlediska určitě (ložiska do taky těch malých "potvor" vydrží 4000 /min). Jen mě varoval před dvěma věcma: dlouhodobým provozem na vyšší než nominální frekvenci a zvýšené zátěži při takovémto režimu.
Motor buzený vyšší frekvencí než nominální prý začne pracovat v tzn. odbuzeném režimu, ve kterém má výrazně vyšší odběr proudu (tzn. riziko spálení vinutí) a může při zvýšené zátěži trpět nestabilitou (kolísání otáček). Pokud jsem se vyjádřil nepřesně nebo nesrozumitelně, odpusťte, jsem hloupej strojař

Nicméně když jsem se jej zeptal, jestli se něco stane, když ten můj čtyřpól vytočím na 2500 /min pro vyvrtání pár 3 mm děr, tak prý můžu být v klidu

Re: Čínský frekvenční měnič
Napsal: 15. 1. 2021, 8:09
od atlan
Lenze prave na vrtacke, vysoke otacky pouzivas na tenke vrtaky tak ze ani strata vykonu tam nevadi. Ked si to mal rozobrane, mal si tam strcik 10k NTC, ten je zvycajne v teplomeroch. A merat teplotu motora.
Re: Čínský frekvenční měnič
Napsal: 15. 1. 2021, 8:12
od LSoft
Přesně tohle mi řekl i ten kámoš, díky

Prý by ten snímač teploty šel vrazit i přímo jako vstup do toho měniče, ale ještě jsem tak hluboce nestudoval dokumentaci... Jinak prý mu ten měnič připadal jako kopie jednoho starého produktu Siemens, jehož vývoj byl ukončen někdy v roce 2005

Člověk se pořád učí něčemu novému