Stránka 1 z 1
Riadenie FM ext. potenciometrom
Napsal: 14. 10. 2021, 12:29
od Lada302
Zdar.
Má niekto takýto FM? SEW 1,5kw. Potreboval by som ho spínať a regulovať externe.
Je funkčný, beží s ním 1,5kw asynchroňák. Neviem kam pripojiť káble a potom ho aj dakde preprogramovať na ext. spínač a potenciometer. Dík za každú radu!
Re: Riadenie FM ext. potenciometrom
Napsal: 14. 10. 2021, 1:09
od Thomeeque
Re: Riadenie FM ext. potenciometrom
Napsal: 14. 10. 2021, 1:22
od Lada302
Manuál už mám, som elektrolaik, bez fachmana kto pozná daný typ FM sám nedokážem.

Re: Riadenie FM ext. potenciometrom
Napsal: 14. 10. 2021, 1:39
od Lada302
Re: Riadenie FM ext. potenciometrom
Napsal: 14. 10. 2021, 3:01
od Lada302
Na ktoré piny napojím spínanie a kde potenciometer??
Re: Riadenie FM ext. potenciometrom
Napsal: 14. 10. 2021, 3:44
od Thomeeque
Dolní vypínač to enabluje, horní roztáčí (podle popisků z tvého obrázku). S11 musí být nastavený na Volty (viz tvůj obrázek). Ale ještě budeš muset asi upravit nějaké parametry, to teď nemám čas zkoumat..
Re: Riadenie FM ext. potenciometrom
Napsal: 14. 10. 2021, 4:40
od Lada302
Thomeeque píše: ↑14. 10. 2021, 3:44
Screenshot 2021-10-14 at 14.07.20.png
Dolní vypínač to enabluje, horní roztáčí (podle popisků z tvého obrázku). S11 musí být nastavený na Volty (viz tvůj obrázek). Ale ještě budeš muset asi upravit nějaké parametry, to teď nemám čas zkoumat..
V klidu, nesúrim na to. Aspoň, že začínam byť v obraze. Dík.
(S11/AI11 = +10V je podľa ich manuálu už factory setting)